楼板承重疑虑,麻烦帮忙看看。
co1502191000870
2017年08月08日 19:27:29
只看楼主

下图正面墙体高3.7米、宽2.8米、12墙、两边粉刷贴砖楼面宽3.8米、楼板厚120mm,墙体下额外加了三根18mm钢筋,并排放,水泥C30是否有安全隐患,有什么补救办法

下图
正面墙体高3.7米、宽2.8米、12墙、两边粉刷贴砖
楼面宽3.8米、楼板厚120mm,墙体下额外加了三根18mm钢筋,并排放,水泥C30
是否有安全隐患,有什么补救办法 IMG_20170728_125434.jpg

IMG_20170728_125434.jpg

co1502191000870
2017年08月09日 14:42:22
2楼
没人吗.....
回复
坑壁土木人
2017年08月10日 14:57:47
3楼
楼下是否有梁,有梁是OK的
回复
co1502191000870
2017年08月10日 15:02:56
4楼
坑壁土木人 发表于 2017-8-10 14:57 楼下是否有梁,有梁是OK的就是因为没有梁才担心啊,楼板内额外加了三根18mm的钢筋。楼板用的是12mm钢筋间隔150mm,
回复
上山打老虎哟
2017年08月10日 15:09:25
5楼
楼板跨度3.8米,楼板厚度120mm已经足够,墙体荷载分摊到楼板再传给四周的梁,可能会造成梁的配筋偏小,不过,一般情况下,没有什么大问题。
回复
丶初学者
2017年08月08日 19:27:30
6楼
应该是没问题的,板配筋有700多,而且板面还另外加了3}18.之前我们设计这种墙下无梁的结构的时候面筋另外加2}12都没事
回复
jinlian82
2017年08月10日 17:47:31
7楼
问题应该不大,你板配筋相当大啊,板厚120mm也很保守啊
回复
co1502191000870
2017年08月10日 21:06:24
8楼
丶初学者 发表于 2017-8-10 15:10 应该是没问题的,板配筋有700多,而且板面还另外加了3}18.之前我们设计这种墙下无梁的结构的时候面筋另外加 …好的这样我就放心了,另外想问一下我这楼板单层配筋有没有影响,没有负弯筋
回复
co1502191000870
2017年08月10日 21:09:18
9楼
jinlian82 发表于 2017-8-10 17:47 问题应该不大,你板配筋相当大啊,板厚120mm也很保守啊配筋12mm,只有一层,我还担心不够来着。。。。。
回复
征程思远
2017年09月05日 11:37:32
10楼
没问题的,12的钢筋真不小