独立基础钢筋可以搭接吗,真心咨询一下谢谢各位!
雪琴
雪琴 Lv.7
2017年08月08日 17:40:53
来自于建筑施工
只看楼主

独立基础尺寸3~5m,钢筋原材12m长,剩余短料较多,咨询一下是否可以搭接,规范上是允许的,但是没见这么做的呢?

独立基础尺寸3~5m,钢筋原材12m长,剩余短料较多,咨询一下是否可以搭接,规范上是允许的,但是没见这么做的呢?
免费打赏
chen2003ch
2017年08月08日 21:06:03
2楼
我们也遇到,后来咨询质监站,可以搭接但是必须 错开,搭接长度符合要求才可以。
回复
dengken205
2017年08月08日 21:48:09
3楼
理论上没问题。但是注意搭接的位置。如果你在中间搭接,受力最大。如果在边上搭接,每边1.5~2.5米的范围,那么多零碎的钢筋,搭接长度就有0.5米了。还剩下多少?
回复

相关推荐