请教各位大虾!一个工程的中央空调机组安装完毕后,试压结束.但是还没有投入运行.进入冬季为了不使风机盘管,新风机,变风量机内部的铜管 冻裂.有什么好的办法?放水又是不能放光!
请教各位大虾!一个工程的中央空调机组安装完毕后,试压结束.但是还没有投入运行.进入冬季为了不使风机盘管,新风机,变风量机内部的铜管 冻裂.有什么好的办法?放水又是不能放光!
2楼
1、充分利用已安装及调试好的空调系统。在入冬来临以前,尽快把主机调试好,各管道试压完毕后,让机组投入使用,使各设置有空调末端的房间能送出热风,使房间温度基本能达到设计要求,并保持!这样就不会因为房间温度过低而导致空调末端表冷器铜管冻裂。
2、要求甲方在各房间、走廊及过道处设置火炉,且必须在入冬之前配合装修单位把各配有末端房间的窗和门安装好,这样可防止冷风进入房间影响室内温度。如用碳烧,要时刻注意室内通风,防止CO中毒!最好烧燃气!
3、以上两种方法配合使用!在各有末端的房间尽量使用已安装好的空调来送风,其它地方如走廊或楼梯间可用火炉来取暖。个别房间温度不够的话可增加火炉!(特别推荐楼主采用此法)。
回复
3楼
顶顶!!
回复
4楼
不错,支持!
回复
5楼
采用压缩空气吹扫,尽量使管内没有积水。各位老大,这个方法如何?
回复
6楼
怎么样?
回复
7楼
有同意的举手。
回复
8楼
不同意的摇头。
回复
9楼
理论上倒是可以,但一旦吹扫不干净,就可能导致盘管冻裂
回复
10楼
学习
回复