满液机组能效低
sych_123
sych_123 Lv.2
2007年12月24日 12:10:48
来自于制冷技术
只看楼主

我现在做一台双机满液式机组,蒸发温度4.7度,过热1度左右,冷凝温度41度,过冷4度左右,能效只有4。3多一点,冷量只有压缩机在这个工况下额定能力的80%,功率到是不差,谁能帮我找明原因。我们有外置油分,蒸发器内部回油。

我现在做一台双机满液式机组,蒸发温度4.7度,过热1度左右,冷凝温度41度,过冷4度左右,能效只有4。3多一点,冷量只有压缩机在这个工况下额定能力的80%,功率到是不差,谁能帮我找明原因。我们有外置油分,蒸发器内部回油。
免费打赏
dzkrn
2007年12月24日 13:05:41
2楼
冷凝温度太高了,38℃左右还差不多。
回复
sych_123
2007年12月24日 13:49:57
3楼
由于我们实验台小,水流量不够,只达到70%多,是不是这个原因引起传热温差过大
回复
hunter_yy
2007年12月24日 14:49:10
4楼
数据不具体,
小温差多少?
回复
sych_123
2007年12月24日 16:24:03
5楼
你需要什么数据,蒸发器对数温差4.5度,比我们设计大0.5度,还是系统中油过多
回复
大雪漫天
2007年12月25日 10:06:23
6楼
加大冷凝器的散热量再试试看吧!
回复
liuwenj0701
2007年12月26日 11:56:45
7楼
冷凝温度与冷却水出水温度有关。可以适当降低一下冷却水进水温度