燃油燃气锅炉烟道上的应装防爆门,位置在哪?
juanlian2002
2005年01月05日 11:58:02
只看楼主

根据锅炉房设计规范,燃油燃气锅炉烟道上的应装防爆门,一般在设在哪个位置?总烟道和支烟道上是不是都要设?请大家帮帮忙了。

根据锅炉房设计规范,燃油燃气锅炉烟道上的应装防爆门,一般在设在哪个位置?总烟道和支烟道上是不是都要设?请大家帮帮忙了。
免费打赏
siceman
2005年01月05日 16:02:30
2楼
一般装的是防爆片

总烟道的末端

回复
dlwyg
2005年01月05日 16:47:48
3楼
火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规定
2.1.18条和5.1.9条,可以参考一下
回复
xhf1
2005年01月07日 16:01:14
4楼
防爆门应布置在靠近被保护的设备及管段上,且便于维修。
在支烟道上靠近被保护的设备及管段上设置较好。
回复
dust2
2005年01月07日 16:17:47
5楼
我上次设计燃气溴化锂制冷机站房,在这上面吃了一个强条,说我没设防爆门,后来在排烟道上加了一个,设在室外排烟道上了。
回复
hvac001
2005年01月07日 16:35:07
6楼
一般设计时,炉膛和烟道的防爆门面积取0.025m2/m3.
防爆门的种类分为重力式、破裂式和小封式几种。
回复
czhwqch
2005年01月10日 22:30:22
7楼
防爆门一般设在锅炉出口总烟道或锅炉后部出烟道部位。
回复
juanlian2002
2005年01月11日 13:46:05
8楼
谢谢各位了,以后还会有许多问题请教大家的。
回复
mary8698
2008年02月23日 11:52:11
9楼
设置防爆门时,如果炉膛容积很大,不能实现0.025的标准,怎么办?防爆面积

有没有设计规范
回复