防烟分区与排烟量的疑惑
chalewen
chalewen Lv.8
2007年12月24日 09:26:20
来自于通风排烟
只看楼主

请高手答疑根据防火规范9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6m 的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,防烟分区不应跨越防火分区。是不是高于6m就不应划分防烟分区.?目前有个层高8m,单层7000m2的车间,如果不划分防烟分区,根据9.4.5 规定那排烟风机风量启不要高达420000m3/h.?似乎大的惊人.....

请高手答疑

根据防火规范
9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6m 的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,防烟分区不应跨越防火分区。

是不是高于6m就不应划分防烟分区.?
目前有个层高8m,单层7000m2的车间,如果不划分防烟分区,根据9.4.5 规定那排烟风机风量启不要高达420000m3/h.?
似乎大的惊人.....
免费打赏
wu.ye
2007年12月24日 10:42:16
2楼
我们在做时一般还是做分区。反正规范中没说高于6米不宜(应)分区。
回复
wu.ye
2007年12月24日 10:44:46
3楼
当然如太高(超过10米)面积也较小时可以按中庭计算。
回复
chalewen
2007年12月24日 14:05:39
4楼


划防烟分区的作用是防止烟气横向迅速扩散,当高度超过6m时,烟气可能未到顶棚就已经扩散了,划防烟分区的意义好象并不大.