请高手答疑根据防火规范9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6m 的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,防烟分区不应跨越防火分区。是不是高于6m就不应划分防烟分区.?目前有个层高8m,单层7000m2的车间,如果不划分防烟分区,根据9.4.5 规定那排烟风机风量启不要高达420000m3/h.?似乎大的惊人.....
根据防火规范
9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6m 的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,防烟分区不应跨越防火分区。
是不是高于6m就不应划分防烟分区.?
目前有个层高8m,单层7000m2的车间,如果不划分防烟分区,根据9.4.5 规定那排烟风机风量启不要高达420000m3/h.?
似乎大的惊人.....