新手请教地下车库防排烟问题!!!!!!
michel80
michel80 Lv.3
2007年12月23日 22:51:22
来自于通风排烟
只看楼主

现在正在做一个地下车库,上部拖小高层及18层高层住宅关于防排烟问题请教大家。一、一个防火分区按规定宜设两个防烟分区,每个防烟分区应该设置各自独立的防排烟机房和系统吗?是否为四个机房和两套系统?如果合用风量怎样控制,是一个防烟分区的风量还是两个防烟分区的风量?机房的面积应该多大?二、机房的位置是否可以位于单体下面,风口的截面怎样控制?送排风(烟)口出地面位置及高度如何控制?三、关于消声措施及静压箱等问题大家采取什么措施?

现在正在做一个地下车库,上部拖小高层及18层
高层住宅关于防排烟问题请教大家。
一、一个防火分区按规定宜设两个防烟分区,
每个防烟分区应该设置各自独立的防排烟机房和系统吗?
是否为四个机房和两套系统?如果合用风量怎样控制,
是一个防烟分区的风量还是两个防烟分区的风量?
机房的面积应该多大?
二、机房的位置是否可以位于单体下面,
风口的截面怎样控制?送排风(烟)口出地面位置及高度如何控制?
三、关于消声措施及静压箱等问题大家采取什么措施?
排烟风机房是否可以不做消声静压箱?
四、风速控制问题?车库的送排风风管大家怎么控制?
五、送排风,防排烟口大家都选用什么形式的,如何选取?
小弟做设计,看了一些图纸,有很多问题请教大家!
希望高手解答,不胜感激!
免费打赏
michel80
2007年12月23日 22:54:30
2楼
防排烟风机,正压送风机等的风机房是否必须放在单独的房间里面吗?
回复
michel80
2007年12月23日 22:56:06
3楼
小弟我刚开始做设计,真的希望大家能多帮帮我,不胜感激!
回复
michel80
2007年12月23日 22:59:59
4楼
地下车库内的设备用房,
如生活、消防泵房;换热站;变配电室
是否设置防排烟设施?
采取什么方式?
回复
michel80
2007年12月24日 15:53:12
5楼
请问大家传统的防排烟方式与诱导风机方式再造价上能差别多大?
请问大家传统的防排烟方式与诱导风机方式再造价上能差别多大?
回复
michel80
2007年12月24日 16:13:56
6楼
第二,想补充以下,出地面风口是否可以贴临建筑物外墙,出地面大家都作多高?
回复
coolheating
2007年12月24日 17:04:10
7楼

不是高手,个人见解
1、最好独立设置,地下车库是排烟不是防烟,若无法自然补风需设补风系统,这样每套系统就是一个排烟一个补风(排烟和排风合用)。合用的话应按总风量来定风机。
2、风口风速按2~4m/s确定,排风高出地面大于2米,草地的话1米
3、应该要设消声装置
4、风管风速按排风系统风速来定,主管大约在6~8m/s,支管可以4~6m/s
5、排风一般用单层百叶,送风用双层百叶。
回复
michel80
2007年12月24日 18:27:33
8楼
第二条,现在做的这个项目,建筑把机房放在地下一层,风口出地面,正好在北向,如果两米的话,可能会和北向的窗户冲突了,请问 coolheating
对于我说的这样的项目是你是如何考虑机房和送排风口的布置的?
谢谢!
回复