计算机屏蔽电缆能否传输有线电视信号
pengmeng005
Lv.2
2007年12月23日 22:30:28
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
计算机屏蔽电缆能否替代75欧同轴电缆传输电视信号
计算机屏蔽电缆能否替代75欧同轴电缆传输电视信号
免费打赏
qbw4607
2007年12月24日 11:12:17
2楼
普通屏蔽电缆无法代替75欧姆同轴电缆。即使是同轴电缆也有50欧姆和75欧之分,也无法互相替代。
回复
鸭江绿水
2007年12月25日 20:01:02
3楼
自家用还凑和,做工程千万别这么干
回复
liangjian.
2007年12月25日 21:42:55
4楼
自己用还能凑合,但信号绝对保证不了,最好还是用专用线。
回复
hdsr178
2008年02月19日 21:11:59
5楼
不可以!阻抗不匹配!
回复
相关推荐
综合支吊架是这样设计的
电气工程
楼宇自控系统设计流程
电气工程
机电设计管理实战经验分享!某项目后评估报告
电气工程
机电安装如何做好过程控制?
电气工程
新型分界装置(二)
电气工程
新型分界装置设计(一)
电气工程
铜线和铝线不能相接
电气工程
一机一闸、一漏一箱!临时用电各级配电箱(柜)配置标准
电气工程
防雷均压环的设置高度是多少?防雷均压环怎样算量?
电气工程
最全面的弱电行业图例,再也不用到处找图例了
电气工程
施工现场临时用电接地系统分析
电气工程
机电安装预留预埋的5个实用工艺,值得学习!
电气工程
如何看懂电源电路图
电气工程
配电房、开关站及柴发机房净高尺寸要求,仅供参考!
电气工程
家用配电箱中空气开关和各种回路的知识
电气工程
建筑给排水工程创优要点
电气工程
变压器无励调压和有载调压
电气工程
充电桩配建与设计
电气工程
某广场配套商业机电安装双优化案例
电气工程
建筑电气——PLC与变频器通讯接线
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开