高规8.4.3前室设局部加压送风 楼梯间需要设吗
ming5798
ming5798 Lv.2
2007年12月23日 10:05:12
来自于通风排烟
只看楼主

《高规》8.4.3 带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部正压送风系统,正压值应符合8.3.7条的规定。 请问,楼梯间还需要设局部正压送风吗?有没有高手帮忙指导下,谢谢老!

《高规》8.4.3 带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部正压送风系统,正压值应符合8.3.7条的规定。
请问,楼梯间还需要设局部正压送风吗?有没有高手帮忙指导下,谢谢老!

免费打赏
coolheating
2007年12月24日 12:39:34
2楼

开窗面积不满足5层大于2平方同样要设正压送风