给排水设计师画错一处管道获刑3年问题讨论
kunkunde811
2017年08月07日 23:36:38
只看楼主

张子武工程重大安全事故安全事故,这两天被朋友圈也刷屏了。因为不能发链接,大家可直接搜索。 直接原因 地下污水总管内的可燃气体甲烷、氢气等由于“烟囱效应”,通过6根溢流管反串到正在施工建设的回用水厂房内。甲烷、氢气等气体密度比空气小,易于在高处积聚,且回用水车间二楼排风扇未投入使用,窗户一直处于关闭状态,在相对密闭的厂房内形成爆炸性混合气体,长时间积聚并达到爆炸极限。遇当班操作工奉大旭打开二楼照明灯开关时,开关打火引发气体空间爆炸。

张子武工程重大安全事故安全事故,这两天被朋友圈也刷屏了。因为不能发链接,大家可直接搜索。
直接原因
地下污水总管内的可燃气体甲烷、氢气等由于“烟囱效应”,通过6根溢流管反串到正在施工建设的回用水厂房内。甲烷、氢气等气体密度比空气小,易于在高处积聚,且回用水车间二楼排风扇未投入使用,窗户一直处于关闭状态,在相对密闭的厂房内形成爆炸性混合气体,长时间积聚并达到爆炸极限。遇当班操作工奉大旭打开二楼照明灯开关时,开关打火引发气体空间爆炸。
在实施变更溢流管线走向设计时,未严格按照《石油化工企业设计防火规范》相关规定在6根溢流管或溢流管汇集总管上设计水封等阻隔装置,也未进行危险有害因素辨识,对本起事故的发生负有直接责任,因其涉嫌犯罪,建议移交司法机关依法追究。
我未做过石油厂房,想请懂行的来说说,为什么会有这么大的破坏力。
我们平时做工业厂房,也有在机房放水箱的,做间接排水,就间接排到地面明沟接入室外污水管网。如果明沟地漏干涸,也会出现和这次事故一样的后果吗?请指教!
alangbeyond0
2017年08月08日 09:00:49
2楼
厂房如果不是密闭的,应该也爆炸不了。
回复
kunkunde811
2017年08月08日 11:49:57
3楼
求问,有做过相关设计的同学吗?
回复
q397969731
2017年08月12日 14:12:05
4楼
说得好说得好说得好说得好说得好
回复
santyu
2017年08月18日 14:49:10
5楼
前排围观了
回复
lichangan1000
2017年08月18日 15:16:29
6楼
不管是什么行业,设计要搞清原理,一切的一切。不懂原理,设计产品,轻一点不好用,重一点出事故、出人命。
回复
lichangan1000
2017年08月18日 15:25:34
7楼
问题根源在工业可燃易燃易爆气体进入下水道。不发生问题是偶然的,发生问题是必然的。
民用设计,首先没这些有害易爆气源。即使下水道自身产生甲烷之类,一是浓度,二是有伸顶通气(立管)不满流(水平管),不会富集。因此发生可能性很小。 注意化粪池不通气,有富集可能性。过年小孩放炮,炮插在污水井盖孔眼,一点就炸。
回复
liu866149797
2017年09月06日 11:07:40
8楼
很多事情,是需要一个过程的,又有很多事情是需要一些教训的才能够让我们谨慎,直到最终的严谨!