一、设计条件 建筑部分 1、熟悉建筑资料,了解建筑性质及分类( 该建筑属于几类高层?建筑?主要作为消防系统设计依据 );??  2、熟悉建筑平面及功能布置,确定 用水点(排水点)位置 ;??  3、通过对整体建筑进行给排水(含屋面雨水)初步布置确定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要为设备间尺?寸、管道井位置及数量、用水点尽量上下对齐、配电间移位等)。

一、设计条件

建筑部分
1、熟悉建筑资料,了解建筑性质及分类( 该建筑属于几类高层?建筑?主要作为消防系统设计依据 );?? 
2、熟悉建筑平面及功能布置,确定 用水点(排水点)位置 ;?? 
3、通过对整体建筑进行给排水(含屋面雨水)初步布置确定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要为设备间尺?寸、管道井位置及数量、用水点尽量上下对齐、配电间移位等)。
电气部分
1、根据建筑布置确定电气系统(主要为总配电室和分层配电间)?是否对给排水 系统布置有影响;?? 
2、对弱电系统采用同样方法处理;?? 
3、对建筑布置中特殊功能房间采用同样方法处理;?? 
4、?如上述布置对给排水系统布置有影响应提出合理的修改意见。?? 
给排水部分
1、根据建筑条件 选择相关建筑给排水设计规范 ;??
2、初步 确定设备间布置地点(规格是否合理) ??? 
3、根据建筑布置熟悉各给水点(生活冷水系统、热水供应系统、?消防给水系统等)位置;?
4、根据建筑布置熟悉各排水点(生活污水系统、消防后事故排?水系统、屋面雨水系统等)位置;?? 
5、初步确定屋面(含各分区)生活或消防水箱设置位置;??
6、熟悉或初步确定各管道井( 尽量相对分散布置 )位置。
二、设计步骤
建筑给水系统?
1、确定建筑给水引入点( 一般为两点引入 )及控制方式[一般为?两阀(闸阀、止回阀各一)一表];?? 
2、根据市政给水资料确定采用市政给水 余压供水区间 (一般为从建筑地下部分至上部三-四层);?? 
3、根据建 筑功能分区 和用水点资料确定建筑上部生活给水系统分区(一般分区原则为按建筑高度35-60米分区,建筑要求供水等级越高则分区建筑高度越小;另外要考虑 相同建筑功能的空间 尽量在相同供水分区内)?;?? 
4、确定屋面(含各分区)生活或消防水箱设置位置(水箱容积及形状规格等根 据计算结果确定 );?? 
5、根据给水分区对各用水点进行优化的给排水平面布置(各分区给水立管可以设置在一个管道井内方便检修维护;?除特殊要求外一般不考虑 分层给水计量 ;除特殊要求外一般应考虑 分层给水控制 ;给水管线布置应水力条件良好; 确定给水管线材质 -方便水力计算查相应水力计算表);?
6、标注给水立管编号并绘制管道井大样图,注意分层给水支干管应与相应分区给水立干管连接;?? 
7、根据给水管线平面布置绘制给水轴测图,编制给水水力计算表(注意是否有集中热水供应; 一般只需要对有代表性的给水管线进?行详细的水力计算 ,其它可以 根据该计算结果参考 确定流量、管径、?水头损失等参数)?;?? 
8、根据水力计算结果确定整个建筑给水系统的管径(避免片面?根据计算结果频繁变换管径);根据水头损失计算资料确定建筑给水?设备所需要的设计扬程( 最上区应考虑屋面消防水箱采用生活水泵供水 );根据流量计算资料确定建筑给水设备所需要的设计流量;?? 
9、如建筑有设置中水系统要求其系统设计参考以上步骤;?? 
10、图纸完善及设计和计算资料整理。?? 
建筑排水系统
1、根据市政排水资料确定建筑排水的 总体走向 (建筑污水汇集后一般通过局部污水处理构筑物至 化粪池后排入市政排水管网,根据建筑规模化粪池可以多处设置;?注意室外排水检查井设置间距要求和?污水流经化粪池等构筑物存在局部水头损失 );??
2、根据市政排水情况和建筑功能 确定排水体制 (即排水系统是?否采用分流制-如建筑设置有中水系统则必须分流)?;?? 
3、根据建筑给水系统布置进行优化的排水系统平面布置( 排水系统一般不分区,一般需要设计专用或共用辅助通气立管 ;排水立管应尽量上下取直贯通; 排水立管中部、下部及出户横管处应设置专用消能管件 ;建筑中下部排水水封应安全可靠-一般选择?S?型水封;排水管件一般选择自带检查口型);?? 
4、对建筑地下部分进行排水管线平面布置(除正常排水点外设备间等一般应 设置集水井排可能出现的积水 并采用排(潜)污泵提升排除);?? 
5、确定排水管线材质(一般选择金属管材或加厚塑料管,排水?出户横管最好选择金属管并做加强防腐措施)?;? ?
6、绘制排水系统轴测图,进行排水系统水力计算(主要确定排?水管径、敷设坡度、专用通气管管径; 排水管出户标高应根据建筑的基础结构资料和市政排水资料确定 );?? 
7、建筑室外排水系统的优化平面布置及水力计算(主要确定排?水管径、敷设坡度、埋设深度)?;?? 
8、图纸完善及设计和计算资料整理。??
建筑雨水系统
参考建筑排水系统和 雨水排除系统(教材资料) 设计(屋面雨水?经雨水斗收集后 通过雨水立管排建筑 户外雨水 井与室外雨水系统汇集,雨水立管一般设置在建筑室内专门雨水管道井内;注意 暴雨强度公式选择和重现期确定 )。部分普通高层建筑室内雨水系统一般由建筑专业考虑。??
建筑热水系统
参考建筑给水系统和热水供应系统(教材资料)设计


注意事项:?? 
1、热水 用水点 不同于冷水用水点;?? 
2、高层建筑供应热水系统必须设计 回水管路(循环泵扬程一般小于2米)热水系统沿程温降一般选择5~10℃,(要求越高温降越小) ?;?? 
3、热水系统分区基本同冷水系统分区, 热交换装置一般设置在?各分区或集中设置在设备间内; ?? 
4、需要进行主要部分(热媒选择;热媒耗量、热水部分耗热量?计算、热交换装置选择等)的热工计算(热水量计算应注意热水计算?温度和用水当量查表方法)?。??
建筑消防系统
严格执行现行《高层建筑防火设计规范》 。?? 
根据建筑等级和功能要求进行消防系统设计(主要为建筑消火栓?给水系统、?喷淋给水系统、 消防器材配置 等,其它消防系统暂不考虑)。?? 
Ⅰ  消火栓给水系统?? 
1、根据规范及建筑等级和建筑功能确定消火栓系统消防 喷枪使 用支数 【一般为四 ~六支喷枪动作,即消火栓系统消防设计流量为?20~30L/s(注意消防电梯前室必需布置消火栓(含消防立管)并且该?消火栓不计算在动作消防流量之内)?;根据该参数计算设备间消防水?箱的消火栓系统贮水容积=设计流量*消防时间(一般不低于二~三个?小时)]和屋面消防水箱容积(一般二类高层消火栓系统为不低于?12m3,一类高层为不低于?18m3);
2、根据建筑高度进行消火栓系统的竖向分区(理论上每个分区?建筑高度应不超过?100?米(原规范为?80?米)?,实际工程应用一般根据建筑等级采用?60~80?米,等级越高分区高度越小);? 
3、根据建筑平面布置确定消防立管的设置位置和数量(详见附件中的参考资料部分);?? 
4、根据立管布置进行消防系统的平面布置[主要内容为:消防管道井位置、消防立管位置及数量;消火栓位置及配置参数、室外平面布置图中应绘制水泵结合器?(一般每个分区均需要设置)数量及位置、消防器材位置及数量和配置参数、设备间布置-消防泵一般应设置试?验管线,排水进入积水井](消防立管一般应在各分区建筑室内和室?外分别连接成环状);?? 
5、绘制消火栓系统给水轴测图,进行水力计算(确定消防给水?流量、管线管径、各设计管路水头损失等),选择消防给水设备(一?般选择成套设备,一般每个消防分区选择一套设备)并根据设备;(水泵)实际参数(主要为扬程选定值一般会大于计算扬程)结合水头损?失计算结果进行节流孔板的计算(设置节流孔板的目的是保证每个消?火栓处的实际出流量为?5?L/s。实际工程中节流孔板设置依据为消火?栓栓口处工作压力应不超过40~50米水柱);?? 
6、注意建筑最上一个分区应在建筑屋面设置屋面试验消火栓;?? 
7、消防器材选择及数量应根据《建筑消防器材配置设计规范》计算确定(消防器材每个配置点应不少于两具);??
8、图纸完善及设计和计算资料整理。?? 
Ⅱ 喷淋给水系统
1、根据规范及建筑等级和建筑功能确定喷淋给水系统的设计流?量(也可以根据 规范要求的喷水强度结合作用面积计算确定)?;?? 
2、?根据计算流量确定设备间消防水箱的喷淋系统贮水容积=设计?流量*消防时间(一般为一个小时)]和屋面消防水箱容积(≥设计流?量*消防时间?10?分钟)?;?? 
3、根据建筑平面布置进行喷淋系统的平面布置(注意喷头选型?和数量统计)?,按照每个喷淋分区的喷头数量不超过?800?个(实际工?程中一般应考虑安全系数?3~5%,?即实际喷头数量一般应少于?800?个)?或静水压力不超过?1.2MPa?进行喷淋系统分区(注意喷淋系统分区与?;?喷淋管道井位置、?消火栓系统分区的区别)?[平面布置图主要内容为:?喷淋立管位置及数量;喷淋系统附件配置参数、室外平面布置图中应?绘制水泵结合器(一般每个分区均需要设置)数量及位置等](喷淋?;?立管一般在各分区建筑室内宜设计成环状,但室外应连接成环状)?? 
4、根据喷淋系统分区进行设备间喷淋系统平面布置(喷淋泵一?般应设置试验管线,排水进入集水井)?;?? 
5、绘制喷淋系统轴测图,进行水力计算(一般采用流量迭加的?作用面积法计算;计算目的为确定流量、管线管径、水头损失等)?;?? 
6、根据计算结果选择喷淋设备(设备选择及节流孔板计算参考?消火栓给水系统)?;??
7、图纸完善及设计和计算资料整理。?高层建筑给水排水系统设计的要点就是将高层建?筑进行经济合理的分区,每个分区既相对独立又存在?有机联系;在设计过程中可以将该高层建筑理解为每?一个分区就是一栋普通多低层或低一类的建筑。?
未尽之处请参见如下资料:?
1、《高层建筑给排水设计例题》0910;?
2、《高层建筑防火设计规范》?(现行);?
3、《自动喷水灭火系统设计规范》?(现行);?
4、《建筑灭火器材配置规范》?(现行);?
5、?相关教材、设计手册、规范、图集等。