一、设计条件 建筑部分 1、熟悉建筑资料,了解建筑性质及分类( 该建筑属于几类高层?建筑?主要作为消防系统设计依据 );?? 2、熟悉建筑平面及功能布置,确定 用水点(排水点)位置 ;?? 3、通过对整体建筑进行给排水(含屋面雨水)初步布置确定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要为设备间尺?寸、管道井位置及数量、用水点尽量上下对齐、配电间移位等)。
1、熟悉建筑资料,了解建筑性质及分类(
该建筑属于几类高层?建筑?主要作为消防系统设计依据
);??
2、熟悉建筑平面及功能布置,确定
用水点(排水点)位置
;??
3、通过对整体建筑进行给排水(含屋面雨水)初步布置确定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要为设备间尺?寸、管道井位置及数量、用水点尽量上下对齐、配电间移位等)。
1、根据建筑布置确定电气系统(主要为总配电室和分层配电间)?是否对给排水 系统布置有影响;??
3、对建筑布置中特殊功能房间采用同样方法处理;??
4、?如上述布置对给排水系统布置有影响应提出合理的修改意见。??
1、根据建筑条件
选择相关建筑给排水设计规范
;??
2、初步
确定设备间布置地点(规格是否合理)
???
3、根据建筑布置熟悉各给水点(生活冷水系统、热水供应系统、?消防给水系统等)位置;?
4、根据建筑布置熟悉各排水点(生活污水系统、消防后事故排?水系统、屋面雨水系统等)位置;??
5、初步确定屋面(含各分区)生活或消防水箱设置位置;??
6、熟悉或初步确定各管道井(
尽量相对分散布置
)位置。
1、确定建筑给水引入点(
一般为两点引入
)及控制方式[一般为?两阀(闸阀、止回阀各一)一表];??
2、根据市政给水资料确定采用市政给水
余压供水区间
(一般为从建筑地下部分至上部三-四层);??
3、根据建
筑功能分区
和用水点资料确定建筑上部生活给水系统分区(一般分区原则为按建筑高度35-60米分区,建筑要求供水等级越高则分区建筑高度越小;另外要考虑
相同建筑功能的空间
尽量在相同供水分区内)?;??
4、确定屋面(含各分区)生活或消防水箱设置位置(水箱容积及形状规格等根
据计算结果确定
);??
5、根据给水分区对各用水点进行优化的给排水平面布置(各分区给水立管可以设置在一个管道井内方便检修维护;?除特殊要求外一般不考虑
分层给水计量
;除特殊要求外一般应考虑
分层给水控制
;给水管线布置应水力条件良好;
确定给水管线材质
-方便水力计算查相应水力计算表);?
6、标注给水立管编号并绘制管道井大样图,注意分层给水支干管应与相应分区给水立干管连接;??
7、根据给水管线平面布置绘制给水轴测图,编制给水水力计算表(注意是否有集中热水供应;
一般只需要对有代表性的给水管线进?行详细的水力计算
,其它可以
根据该计算结果参考
确定流量、管径、?水头损失等参数)?;??
8、根据水力计算结果确定整个建筑给水系统的管径(避免片面?根据计算结果频繁变换管径);根据水头损失计算资料确定建筑给水?设备所需要的设计扬程(
最上区应考虑屋面消防水箱采用生活水泵供水
);根据流量计算资料确定建筑给水设备所需要的设计流量;??
9、如建筑有设置中水系统要求其系统设计参考以上步骤;??
1、根据市政排水资料确定建筑排水的
总体走向
(建筑污水汇集后一般通过局部污水处理构筑物至
化粪池后排入市政排水管网,根据建筑规模化粪池可以多处设置;?注意室外排水检查井设置间距要求和?污水流经化粪池等构筑物存在局部水头损失
);??
2、根据市政排水情况和建筑功能
确定排水体制
(即排水系统是?否采用分流制-如建筑设置有中水系统则必须分流)?;??
3、根据建筑给水系统布置进行优化的排水系统平面布置(
排水系统一般不分区,一般需要设计专用或共用辅助通气立管
;排水立管应尽量上下取直贯通;
排水立管中部、下部及出户横管处应设置专用消能管件
;建筑中下部排水水封应安全可靠-一般选择?S?型水封;排水管件一般选择自带检查口型);??
4、对建筑地下部分进行排水管线平面布置(除正常排水点外设备间等一般应
设置集水井排可能出现的积水
并采用排(潜)污泵提升排除);??
5、确定排水管线材质(一般选择金属管材或加厚塑料管,排水?出户横管最好选择金属管并做加强防腐措施)?;? ?
6、绘制排水系统轴测图,进行排水系统水力计算(主要确定排?水管径、敷设坡度、专用通气管管径;
排水管出户标高应根据建筑的基础结构资料和市政排水资料确定
);??
7、建筑室外排水系统的优化平面布置及水力计算(主要确定排?水管径、敷设坡度、埋设深度)?;??
参考建筑排水系统和
雨水排除系统(教材资料)
设计(屋面雨水?经雨水斗收集后 通过雨水立管排建筑
户外雨水
井与室外雨水系统汇集,雨水立管一般设置在建筑室内专门雨水管道井内;注意
暴雨强度公式选择和重现期确定
)。部分普通高层建筑室内雨水系统一般由建筑专业考虑。??
参考建筑给水系统和热水供应系统(教材资料)设计
。
2、高层建筑供应热水系统必须设计
回水管路(循环泵扬程一般小于2米)热水系统沿程温降一般选择5~10℃,(要求越高温降越小)
?;??
3、热水系统分区基本同冷水系统分区,
热交换装置一般设置在?各分区或集中设置在设备间内;
??
4、需要进行主要部分(热媒选择;热媒耗量、热水部分耗热量?计算、热交换装置选择等)的热工计算(热水量计算应注意热水计算?温度和用水当量查表方法)?。??
根据建筑等级和功能要求进行消防系统设计(主要为建筑消火栓?给水系统、?喷淋给水系统、
消防器材配置
等,其它消防系统暂不考虑)。??
1、根据规范及建筑等级和建筑功能确定消火栓系统消防
喷枪使
用支数
【一般为四 ~六支喷枪动作,即消火栓系统消防设计流量为?20~30L/s(注意消防电梯前室必需布置消火栓(含消防立管)并且该?消火栓不计算在动作消防流量之内)?;根据该参数计算设备间消防水?箱的消火栓系统贮水容积=设计流量*消防时间(一般不低于二~三个?小时)]和屋面消防水箱容积(一般二类高层消火栓系统为不低于?12m3,一类高层为不低于?18m3);
2、根据建筑高度进行消火栓系统的竖向分区(理论上每个分区?建筑高度应不超过?100?米(原规范为?80?米)?,实际工程应用一般根据建筑等级采用?60~80?米,等级越高分区高度越小);?
3、根据建筑平面布置确定消防立管的设置位置和数量(详见附件中的参考资料部分);??
4、根据立管布置进行消防系统的平面布置[主要内容为:消防管道井位置、消防立管位置及数量;消火栓位置及配置参数、室外平面布置图中应绘制水泵结合器?(一般每个分区均需要设置)数量及位置、消防器材位置及数量和配置参数、设备间布置-消防泵一般应设置试?验管线,排水进入积水井](消防立管一般应在各分区建筑室内和室?外分别连接成环状);??
5、绘制消火栓系统给水轴测图,进行水力计算(确定消防给水?流量、管线管径、各设计管路水头损失等),选择消防给水设备(一?般选择成套设备,一般每个消防分区选择一套设备)并根据设备;(水泵)实际参数(主要为扬程选定值一般会大于计算扬程)结合水头损?失计算结果进行节流孔板的计算(设置节流孔板的目的是保证每个消?火栓处的实际出流量为?5?L/s。实际工程中节流孔板设置依据为消火?栓栓口处工作压力应不超过40~50米水柱);??
6、注意建筑最上一个分区应在建筑屋面设置屋面试验消火栓;??
7、消防器材选择及数量应根据《建筑消防器材配置设计规范》计算确定(消防器材每个配置点应不少于两具);??
1、根据规范及建筑等级和建筑功能确定喷淋给水系统的设计流?量(也可以根据 规范要求的喷水强度结合作用面积计算确定)?;??
2、?根据计算流量确定设备间消防水箱的喷淋系统贮水容积=设计?流量*消防时间(一般为一个小时)]和屋面消防水箱容积(≥设计流?量*消防时间?10?分钟)?;??
3、根据建筑平面布置进行喷淋系统的平面布置(注意喷头选型?和数量统计)?,按照每个喷淋分区的喷头数量不超过?800?个(实际工?程中一般应考虑安全系数?3~5%,?即实际喷头数量一般应少于?800?个)?或静水压力不超过?1.2MPa?进行喷淋系统分区(注意喷淋系统分区与?;?喷淋管道井位置、?消火栓系统分区的区别)?[平面布置图主要内容为:?喷淋立管位置及数量;喷淋系统附件配置参数、室外平面布置图中应?绘制水泵结合器(一般每个分区均需要设置)数量及位置等](喷淋?;?立管一般在各分区建筑室内宜设计成环状,但室外应连接成环状)??
4、根据喷淋系统分区进行设备间喷淋系统平面布置(喷淋泵一?般应设置试验管线,排水进入集水井)?;??
5、绘制喷淋系统轴测图,进行水力计算(一般采用流量迭加的?作用面积法计算;计算目的为确定流量、管线管径、水头损失等)?;??
6、根据计算结果选择喷淋设备(设备选择及节流孔板计算参考?消火栓给水系统)?;??
7、图纸完善及设计和计算资料整理。?高层建筑给水排水系统设计的要点就是将高层建?筑进行经济合理的分区,每个分区既相对独立又存在?有机联系;在设计过程中可以将该高层建筑理解为每?一个分区就是一栋普通多低层或低一类的建筑。?