一.功能设置: 泳池功能布局 (本图仅为功能性示意,泳池造型及景点布置需按项目实际情况考虑) 泳池形态控制 一般性规定 1.泳池面积:北方地区由于气候原因限制,泳池面积宜控制在600-800㎡。其他地区泳池面积宜控制在1000-1200 ㎡。 ▲佛山当代万国府MOMA 2.泳池的选址应考虑与会所结合,以便于后期物业管理。同时在会所中设置更衣室及淋浴间(如有条件,则设备房也可设置于会所中)。



一.功能设置
泳池功能布局
(本图仅为功能性示意,泳池造型及景点布置需按项目实际情况考虑)

泳池形态控制

一般性规定
1.泳池面积:北方地区由于气候原因限制,泳池面积宜控制在600-800㎡。其他地区泳池面积宜控制在1000-1200 ㎡。
▲佛山当代万国府MOMA

2.泳池的选址应考虑与会所结合,以便于后期物业管理。同时在会所中设置更衣室及淋浴间(如有条件,则设备房也可设置于会所中)。
3.销售展示时期需设置临时出入口,便于客户进入。销售流线的制订需考虑泳池景点的穿越、体验。
▲深圳中山远洋启宸花园

4.中档项目可不设按摩池,高档项目必须设置按摩池。
▲福建宁德郦景
▲泰国baan san ngam公寓
▲安纳塔拉河畔度假村

5.救生台为成品可移动,销售展示时不允许摆放。
6.物业管理泳池的人行流线为:更衣室→淋浴→洗脚池→游泳池
7.室外泳池深度:深水池1.2-1.5米;按摩池0.75-0.8米;儿童泳池及嬉水池0.3-0.6米。
▲深圳半山道1号•礼宾府
8.休息平台与泳池边界之间,必须设置截水沟,避免雨水、污水进入泳池。

9.面积比
成人池:占泳池总面积70%(如设置按摩池,则按摩池占5%)
儿童池:占泳池总面积20%
嬉水池(可选):10%
▲华宇亚龙湾迎宾馆(中间为儿童池,周边为成人池)

10.泳池区要求与非泳池区隔离,不容易攀越,便于独立管理。泳池应远离儿童戏沙池、垃圾中转站等易产生异味、灰尘的场所。
▲万科厦门金域蓝湾

11.设计中应考虑泳池换水的再利用。有条件时,可增设连通管道至园区内水景,将泳池换水循环至水景中使用。
▲云南玉溪抚仙湖希尔顿度假酒店

12.成人泳池与儿童泳池必须采用分开独立的水循环系统。
13.儿童泳池设计应避免棱角。
▲三亚玉海国际度假酒店

14.儿童泳池选址应考虑靠近泳池入口;避免靠近成人池深水区,如特殊情况下难以实现,则必须设置安全隔离。
15.休息平台宽度≥4500,考虑摆放布品设施。
▲泰国华欣底层公寓

16.在施工图设计阶段,池底图案应有彩色详细大样及材料色彩选型。
▲东莞鼎峰源著

二、辅助设施设置要求:

  1、更衣室与游泳池走道中间设有强制通过式浸脚消毒池,该池长不小于2m、宽度与走道宽度相同、深0.2m,更衣室与游泳池中间的走道地表面的静摩擦系数不少于0.5;

  2、入池前及便后必须经淋浴消毒,更衣室与游泳池走道中间设有强制喷淋设备,男、女各一套,每套喷头数量不少于4个,其喷头喷出的水不能进入浸脚消毒池中;

  3、有分设的男、女淋浴室,淋浴室每30—40人设一个沐浴喷头,有分设的男、女更衣室,并配有存放衣物的设施,更衣柜按每2.5㎡水域设置一个的标准建造,更衣室设施无锐角、利边,采用安全玻璃;

▲无锡路劲天御泳池更衣室
  4、设有卫生间(女厕所每40人设一个便池,男厕所每60人设一个大便池和两个小便池)、器材库、办公室、急救室、售票室等设施;
  5、室内、外游乐池均应有充足照明,室内采光系数为1/4—1/5,游泳池水面光照度不低于80lx,照明设备距离水面的高度不低于5m;
▲曼谷elio del ray公寓

  6、水中灯具工作电压不大于24V,其电源变压器的初、次级绕组见要采用相当于双重绝缘或加强绝缘水平的绝缘隔离,变压器初、次级间的绝缘电阻不小于7MΩ变压器绕组对金属外壳间的绝缘电阻不小于2MΩ,游泳池照明设备必须安装漏电保护器。

  7、泳池管线及给回水口要求:
(1)给水口设置:
  a 形状为喇叭形,喇叭口面积不得小于连接管接面积的2倍;
  b 喇叭口设置格栅护盖,成人游泳池的格栅孔隙不应大于10mm,儿童游泳池不应大于8mm,格栅护盖孔隙的水流速度不宜大于1.0m/s;

  c 应采用铜、ABS塑料等耐腐蚀、不变形和不污染水质的材料制造。
(2)回水口设置: 
  a 池水顺流式循环时,池底回水口的数量应按淹没流计算确定,但不得少于2个,应设在池底最低处,且宜做成坑槽式,回水口应并联接管;
  b 回水口数量应满足池水循环流量的要求,面积不得小于连接管接面积的6倍;
  c 回水口顶面应设隔栅板,成人游泳池的隔栅孔隙宽度不得超过10mm,儿童游泳池不得超过8mm,隔栅孔隙的水流速度不应大于0.2m/s;

  d 隔栅板和盖座应采用铜、不锈钢及塑料等耐腐蚀的材料制造;
  e 回水口的隔栅板和盖座安装在池底时,应固定牢靠,且与池底相平。
(3)泄水口设置:
  a 游泳池进水口应设在浅水一端,泄水口应设置在池底的最低处;
  b 泄水口的数量按4h排空全部池水计算确定。
(4)吸污口设置:
  a 在池侧壁池水表面下0.5m处设置吸污接口;
  b 游泳池宜每边侧壁设置3个,等距离布置,不规则游泳池宜按间距不大于20m设置一个;
  c 吸污接口的连接管与循环水回水管分开设置,并应接至循环水泵的吸水管上,设阀门独立控制;

  d 吸污接口连接管管径应根据池底吸污器同时使用数量确定;
  e 池底吸污器工作时,池子回水管上的阀门应关闭。

三、绿化设计:
1.泳池区不宜种植落叶乔木或大量落果类植物。

▲海南碧桂园•金沙滩
2.禁止种植带刺及尖锐叶片的植物,以防止意外伤害。
▲泰国Hua Hin豪华住宅花园

3.泳池区域四周灌木种植要浓密,形成私密空间,方便后期物业管理。
▲金泰旅业海南万宁南燕湾

4.不宜种植花期短、花粉易引起过敏的开花植物。

▲泰国胡亚山谷公寓

四、细节建议:
  1、泳池的进水阀门和排水阀门建议采用闸阀或蝶阀,如设置为地下井盖室,施工过程中考虑作业空间;
▲闸阀
▲蝶阀
  2、泳池水中灯具建议少设计或不设计,如设计,则设计双圈变压器,且统一变压器安装位置,并安装漏电保护装置;

  3、泳池内台阶设计高差不易过大,人易踏空;
▲泰国Ceil公寓住宅公寓屋顶花园

▲金科锦绣天成

  4、露天泳池周边的栏杆建议1.6米,以防止人员翻越,泳池水面监控无盲区;
  5、救生员观测台须固定。
五、泳池水处理标准要求:
  1、PH值:6.8~8.2;游离性余氯:0.3~0.5mg/L;细菌总数:小于等于1000个/mL;大肠菌群:小于等于18个/L;尿素:小于等于3.5/L;浑浊度:小于等于5度(或在两岸能看清水深1.5米的池底四、五泳道线);
  2、泳池无异味、无藻类、无漂浮物,池底无絮状物,溢水沟内无泥沙等杂物;
  3、浸脚消毒池水的游离余氯含量应保持5~10毫克/升,浸脚池水每4小时更换一次;
  4、强制喷淋水不能进入浸脚消毒池中。
附录:常用基本材料表


免费打赏
qpppp99999
2017年08月31日 10:21:45
12楼
谢谢分享谢谢分享
回复
建筑设计999
2017年09月04日 13:52:28
13楼
感谢楼主分享
回复
sophiaminmin
2017年09月04日 14:44:32
14楼
谢谢楼主分享。
回复
tubuzi
2017年09月06日 14:48:54
15楼
好资料,谢谢楼主分享!!!
回复
ljm-007
2017年11月20日 14:55:57
17楼
好资料,谢谢楼主分享!
回复
cof1517671180263
2018年02月03日 23:21:44
18楼

谢谢楼主的分享,如果会所离泳池的距离有五十米的长度那 那洗脚池是要设置在会所出口呢 还是泳池附近

回复
doradudu
2018年09月21日 09:23:25
19楼
实用,谢谢楼主分享!
回复
liupoquan
2018年09月23日 20:44:40
20楼
谢谢分享!
回复
阳光心情
2018年10月03日 13:39:08
21楼
学习了 ,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开