新人第一次负责现场,水暖专业是弱项,请高人指点
小沈08
小沈08 Lv.4
2017年08月07日 15:05:32
只看楼主

请专业人员看看现场照片,风盘安装及管道安装是否标准

请专业人员看看现场照片,风盘安装及管道安装是否标准

462239046.jpg


1910210189.jpg

免费打赏
wf_328
2017年09月10日 07:50:29
12楼
谢谢分享 学习了
回复
scor3617
2017年10月11日 09:45:49
13楼
风机盘管的回风是圆形的?回风口是不是小了,回风量不足?
回复
air_man
2017年10月11日 13:18:07
14楼
过结构伸缩缝、沉降缝的软接两个应该加支架,镀锌钢管弯头处采用的是焊接连接,规范GB50243-2016中要求不得采用焊接连接。
回复
hz651495021
2017年10月17日 20:13:01
15楼

这样开圆口对气流的阻力影响会比较大吧
回复
西西第一号
2017年10月18日 10:22:26
16楼
过来围观学习
回复
xlhxlh19750526
2019年06月06日 20:19:21
17楼
观光游客一名,路过宝地,随便进来看看、学习学习,有好的资料先下下来,说不定什么时候会用上,多谢楼主,再顺便挣点币用下;
回复
xlhxlh19750525
2019年06月06日 20:58:38
18楼
观光游客一名,路过宝地,随便进来看看、学习学习,有好的资料先下下来,说不定什么时候会用上,多谢楼主,再顺便挣点币用下;
回复
qq_1562230720240
2019年07月15日 15:43:25
19楼

观光游客一名,路过宝地,随便进来看看、学习学习,有好的资料先下下来,说不定什么时候会用上,多谢楼主,再顺便挣点币用下;

回复
as1215sc
2019年08月12日 17:44:41
20楼

没看明白你接的那个圆口是送风还是回风?开圆口只有1个?是不是有点少了!这样阻力大  风速也大

回复
益元
2019年09月01日 11:22:20
21楼

软管前过墙出没加套管,沉降缝的软接两个应该加支架。