10KV变电所与35KV变电所设计上区别大吗?
zsheng
zsheng Lv.2
2005年01月04日 16:04:36
只看楼主

请教一下,南方的朋友,二次设计上,35KV变电所控制室都有什么设备?和10KV变电所一样吗?

请教一下,南方的朋友,二次设计上,35KV变电所控制室都有什么设备?和10KV变电所一样吗?
免费打赏
nlb
2005年01月04日 18:52:46
2楼
35kv和10kv变电所控制室设计没有什么区别,控制屏、直流电源屏是必须的,保护屏、计量屏可设可不设。
回复
zsheng
2005年01月05日 11:03:39
3楼
谢谢NLB兄,如果35kv和10kv变电所控制室设计没有什么区别,那么二次原理图套用10KV系统可以吗?只是增加一些规范的保护就可以了吗?10KV可以没有控制屏,可以现场操作,只有中央信号屏即可,35KV 可以吗?我记得好像在那里看过,35KV系统必须控制室可以控制,不知道是不是?控制屏是不是控制室操作开合闸的用处?
回复
showmeyu111
2005年01月05日 11:30:28
4楼
10kV现在基本都用交流保护 交流控制
35kV应该用直流保护 直流操作
回复
zsheng
2005年01月05日 12:05:15
5楼
谢谢showmeyu111,35kV直流操作和保护,可靠性要求高,那其他方面呢?比如保护和二次接线和控制方式和10KV系统不同的地方,35KV等级电压用的地方不是很多呀.
回复
nlb
2005年01月05日 19:52:27
6楼
1.控制部分可以套用10kv二次图(但不同型号的断路器可能略有不同),保护部分需根据变压器容量按规范装设。
2.35kv也有现场控制,不用控制室的。采用控制室的目的主要是大、中型变电所的断路器数量较多,为了便于运行监视、操作而将仪表,信号灯、操作开关等集中布置在控制屏上。
回复
jsnjldm
2005年01月06日 08:34:30
8楼
35kv主要考虑变压器的保护,比10kv复杂得多
回复
nlb
2005年01月06日 20:06:06
9楼

设置变压器保护主要根据其容量,与35KV或10KV关系不大。
回复
zsheng
2005年01月10日 10:51:37
10楼
谢谢以上各位,正如NLB兄所说,变压器保护主要根据其容量,比如差动保护等等,与35KV或10KV关系不大。现在,我有一个问题,一直不得其接,既然35KV和10KV系统保护差不多,那为什么工厂配电手册上的案例,控制室预留那么大呢,另外,一个系统既有35KV系统,又有10KV系统,可不可以共用中央信号系统呢?
回复
nlb
2005年01月10日 20:15:12
11楼
1.控制室的大小取决于变电所35kv及10kv断路器柜的数量,与35kv或10kv没多大关系。
2.一个变电所不管有几个系统,可以并且只能有一套中央信号系统。
回复
hys_nc
2005年01月10日 23:33:20
12楼
学习一下!!
回复

相关推荐