冷拌沥青混合料面层质量检验应符合下列规定:主控项目 1 面层所用乳化沥青的品种、性能和集料的规格、质量应符合本规范第8.1节的有关规定。 检查数量:按产品进场批次和产品抽样检验方案确定。 检验方法:查进场复查报告。 2 冷拌沥青混合料的压实度不得小于95%。 检查数量:每1000m2测1点。 检验方法:检查配合比设计资料、复称。 3 面层厚度应符合设计规定,允许偏差为+15~-5 mm。
主控项目
1 面层所用乳化沥青的品种、性能和集料的规格、质量应符合本规范第8.1节的有关规定。
检查数量:按产品进场批次和产品抽样检验方案确定。
检验方法:查进场复查报告。
2 冷拌沥青混合料的压实度不得小于95%。
检查数量:每1000m2测1点。
检验方法:检查配合比设计资料、复称。
3 面层厚度应符合设计规定,允许偏差为+15~-5 mm。
检查数量:每1000m2测1点。
检验方法:钻孔或刨挖,用钢尺量。
一般项目
4 表面应平整、坚实,接缝紧密,不得有明显轮迹、粗细骨料集中、推挤、裂缝、脱落等现象。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
5 冷拌沥青混合料面层允许偏差应符合表8.5.2的规定。
表8.5.2 冷拌沥青混合料面层允许偏差
项目 |
允许偏差 |
检验频率 |
检验方法 |
|||
范围 |
点数 |
|||||
纵断高程(mm) |
±20 |
20m |
1 |
用水准仪测量 |
||
中线偏位(mm) |
≤20 |
100m |
1 |
用经纬仪测量 |
||
平整度(mm) |
≤10 |
20m |
路宽(m) |
<9 |
1 |
用3m直尺、塞尺连续量两尺取较大值 |
9~15 |
2 |
|||||
>15 |
3 |
|||||
宽度(mm) |
不小于设计值 |
40m |
1 |
用钢尺量 |
||
横坡 |
±0.3%且不反坡 |
20m |
路宽(m) |
<9 |
2 |
用水准仪测量 |
9~15 |
4 |
|||||
>15 |
6 |
|||||
井框与路面高差(mm) |
≤5 |
每座 |
1 |
十字法 ,用直尺、塞尺量取最大值 |
||
抗滑 |
摩擦系数 |
符合设计要求 |
200m |
1 |
摆式仪 |
|
全线连续 |
横向力系数车 |
|||||
构造深度 |
符合设计要求 |
200m |
1 |
砂铺法、 |
||
激光构造深度仪 |