哪位大侠!能指点一下,如何判断HEPA已失效呢?是根据,压力,还是风速,还是洁净度呢?
哪位大侠!能指点一下,如何判断HEPA已失效呢?
是根据,压力,还是风速,还是洁净度呢?
2楼
初阻力在220左右,终阻达到350就报废了。风速、洁净度都要测
回复
3楼
阻力高了影响过风量,达到一定的值后就报废了。
洁净度达不到,就肯定不用说,就算是刚换上的,也是废的
回复
4楼
能满足使用条件是比较重要的,但阻力和风速是重要的参考依据
回复
5楼
从房间的压差可以比较直观的看出。
回复
6楼
一般过滤器是否报废按是否达到终阻力来确定,因为终阻力是设定参数,也有可能实测已到终阻力该过滤器还可以用,这样就是原先的设定值不对,那下一次设计时就要来调整这个经验值啦.
回复
7楼
一般书上都是说装一个压差计,当终阻力压差达到初阻力的2倍时,就需要更换高效了。
回复
8楼
学习中~~~~~~~~~
回复