这样做对吗?
pwbing267
pwbing267 Lv.4
2007年12月21日 17:02:04
来自于建筑施工
只看楼主

这也是三级冷轧带肋钢筋,大家看看照片(照片2是照片1中局部取出来放大的)板的负弯矩近,现场是只有一段做弯勾的,另一端不做。也就是说弯勾是隔一布一的。但按照04G101-4是两端都要弯的。可这是三级冷轧,不知道这平法还能不能适用啊!这样做行不行啊!请高手指教!

这也是三级冷轧带肋钢筋,大家看看照片(照片2是照片1中局部取出来放大的)板的负弯矩近,现场是只有一段做弯勾的,另一端不做。也就是说弯勾是隔一布一的。但按照04G101-4是两端都要弯的。可这是三级冷轧,不知道这平法还能不能适用啊!这样做行不行啊!请高手指教!
免费打赏
pwbing267
2007年12月21日 17:03:17
2楼
照片1
回复
pwbing267
2007年12月21日 17:03:42
3楼
照片2
回复
wangmingfei007
2007年12月23日 17:58:37
4楼
应该没问题,做弯钩是为了防止负弯矩钢筋移位。三级带肋钢筋这样做应该可以。
个人理解。
回复
kv123
2007年12月23日 21:07:04
5楼
板面上还有分布钢筋和负筋搭接啊?这个搭接长度是多少啊?

为什么我看到的都没有中间的分布钢筋啊
回复
pwbing267
2007年12月25日 13:58:34
6楼
照片中黑色垫块垫起的就是分部筋,白色大理石作垫块的底部受力筋呀!不知哪里有关于冷轧带肋钢筋的规范啊!
回复
pwbing267
2007年12月25日 13:59:45
7楼
搭接长度多少没有量啊!
回复
liuqianhong
2007年12月26日 10:00:54
8楼
可以跟着规范来
回复