请教该小高层的给水方式
wjhruyi
wjhruyi Lv.4
2007年12月21日 15:11:35
只看楼主

现有一12层小高层住宅的给排水设计,已知该住宅处只有0.3Mpa市政管网,现有以下考虑:1、1—5层用市政直接供水,其余采用水池—水泵—水箱的供水方式,2、1—5层市政直接供水,6—12层建储水池采用变频水泵供水,无用水时水泵自动关闭。3、全部设水池—水泵—水箱供水,下层设减压阀;4、1—5市政直接供水,6层以上采用无负压给水方式不知道这几种方案现在哪个用的更多,各有什么限制,望各位水友指教,在此谢过。。。。

现有一12层小高层住宅的给排水设计,已知该住宅处只有0.3Mpa市政管网,现有以下考虑:
1、1—5层用市政直接供水,其余采用水池—水泵—水箱的供水方式,
2、1—5层市政直接供水,6—12层建储水池采用变频水泵供水,无用水时水泵自动关闭。
3、全部设水池—水泵—水箱供水,下层设减压阀;
4、1—5市政直接供水,6层以上采用无负压给水方式
不知道这几种方案现在哪个用的更多,各有什么限制,望各位水友指教,在此谢过。。。。
免费打赏
liyaya6
2009年10月25日 11:17:12
12楼
我个人认为,在选择给水方式的时候,应该考虑以下几点:
1,首先要最大化的利用市政压力,其次要看是什么类型的建筑,
就比如说楼主目前的项目是民宅,那么对于用水要求应该是比较高的,
所以在选择供水方式时,最好考虑系统较稳定的。
2,要设计时也要考虑成本的要求,根据甲方的情况,合理选择。
回复
tianya88888888
2009年10月26日 14:04:22
13楼
有地下室设备用房 就用2
无地下室用4 而且4也是自来水公司最乐意做的东西
回复

相关推荐

APP内打开