化工厂里一台90KW的电机,带罗茨风机,采用自耦降压启动,第一次按下启动按钮电流瞬间达到800A,随后下降到170A左右,大约有4到5秒,然后按下运行按钮,启动成功。第二次按下启动按钮电流达到800A,1到2秒即跳闸,无法启动。甩开电机保护,按下启动按钮电流达到800A,一直持续下去降不下来,25秒后依然降不下来,停止启动,按下停止按钮。请问:这是什麽原因造成的?
罗茨风机属于高压风机,第一次启动时,系统无压或低压,负载轻,启动电流小。
而第二次启动时,因为系统已经有了在第一次启动运转所产生的压力,因此,压力高,负载重,启动电流大。
鉴于以上因素,在空调、冰箱停机后再启动时,通常都采用延时装置,以免启动电流过大。
回复
3楼
支持楼上!
应该让电机空载起动。
回复
4楼
罗茨风机还没有带负载呢,我们启动也只是试一下风机,应该不会有那麽大的电流呀?
回复
5楼
第一次、第二次启动的间隔时间是多少?
在第一次启动时,开关、热继处于冷态,当然不会动作,而第二次启动时,如果相隔时间较短,由于已经启动过一次,在开关及热继的内部,已积累了一定的热量,按照(空气)开关、热继的保护曲线,此时就应该动作。如果不动作,反而不正常。
回复
6楼
楼上分析得有道理!
回复
7楼
“罗茨风机属于高压风机,第一次启动时,系统无压或低压,负载轻,启动电流小。”与“第一次按下启动按钮电流瞬间达到800A”显然不符;我同意第二次启动的描述。
回复
8楼
我单位化工厂也遇到过此情况,风机出口处阀门关严密后,减小启动负荷,等启动后打开阀门即可。阀门是碟阀。
回复
9楼
刚好相反阀门应全开。
回复
10楼
风机和水泵的启动相反,水泵的启动需关闭泵出口阀为轻载启动,而风机需将出口阀或将放空阀打开才是轻载启动。
回复
11楼
楼上我觉得不对,风机泵类负载启动时都要关闭进出口阀门,以减小启动电流
回复