求助:740kw燃气燃烧器用配检漏装置吗
remica
remica Lv.2
2007年12月20日 17:36:38
来自于采暖供热
只看楼主

请问各位大侠,现在国家有规定多大功率的燃烧器必须配备检漏装置吗?进口燃烧器,功率740千瓦,明天锅检所验收锅炉房,燃烧器检漏这块必须装吗?欧洲标准说的是2吨以上的燃烧器必须配备,中国有什么规定?

请问各位大侠,现在国家有规定多大功率的燃烧器必须配备检漏装置吗?
进口燃烧器,功率740千瓦,明天锅检所验收锅炉房,燃烧器检漏这块必须装吗?欧洲标准说的是2吨以上的燃烧器必须配备,中国有什么规定?
免费打赏
minyan11
2007年12月20日 21:30:13
2楼
国家质量监督检验检疫总局关于对《燃气燃烧器安全技术规定》(征求意见稿)等三个安全技术规范征求意见的函
http://www.falv360.com/falvfagui/guowuyuanbuweiguizhangku/shengchananquan/2007-10-29/225147.html
回复
lhaishan
2008年09月22日 15:25:19
3楼
国内也也一样的,两吨以上(含两吨)我们都是建议用户安装检漏装置