楼面荷载一般是根据建筑实际情况来清算的,但是我有一点不成熟的看法,希望能够得到老师的指点!假如某个房间在以后的使用过程中有许多很重的家具或者其他物品之类的,我们在考虑恒荷载的时候要不要考虑这些以后使用上的因素?举个例子,以前我做一个宾馆,宾馆的厨房比较大,想必以后设备也比较多,所以我自己就想当然的把恒载估计的很大,院里一老工程师问我为什么输那么大的恒载,我解释说宾馆厨房以后有很重的设备,那位老工程师就没说我什么了.
楼面荷载一般是根据建筑实际情况来清算的,但是我有一点不成熟的看法,希望能够得到老师的指点!假如某个房间在以后的使用过程中有许多很重的家具或者其他物品之类的,我们在考虑恒荷载的时候要不要考虑这些以后使用上的因素?举个例子,以前我做一个宾馆,宾馆的厨房比较大,想必以后设备也比较多,所以我自己就想当然的把恒载估计的很大,院里一老工程师问我为什么输那么大的恒载,我解释说宾馆厨房以后有很重的设备,那位老工程师就没说我什么了.
请教各位知道的前辈指教!在此感谢了
2楼
楼主概念不清晰,那些家具是属于活载的,活载并不是说要是可以自己动的才算活载。为什么旧规范和新规范的住宅活载不同,由1.5kPa到2.0kPa?就是因为家具升级了,更重了。
如果你考虑某个建筑以后会用更大的活载,你在设计的时候就要适当考虑一些,不然到时候是要加固的。
回复
3楼
是活载啊.家具可能搬来搬取得
回复
4楼
楼主,你的概念有误哦.
虽然老工程师没说你什么,但可能是他也想保险点没啥坏处罢了.
比如做商业步行街那样的公建,你在设计时多半也不晓得哪里以后会开茶楼还是火锅店,
如果业主是搞餐饮的,那以后肯定有厨房灶台什么的,所以要把活载考虑大点留些安全储备,甲方一般也不会有什么意见.
回复
5楼
永久荷载(恒载)是指结构自重、土压力、预应力等,并不包括家具荷载或设备荷载。
回复
6楼
安全点好,谁知道用户以后要放什么东西上去呢。
回复
7楼
就是要考虑大点,不然的话,在设计说明中注明相关规定。
回复
8楼
我觉得恒载不用输很大,这是活载应该考虑活载,大一点是保险,可是也要节约哦。
回复
9楼
受教了!
回复
10楼
恒载指楼板自重
回复
11楼
二四楼说的都很好,我也有这么一个误解。
回复