求助,电流互感器的容量计算问题
yinzhiliang@co163
2007年12月20日 11:01:50
来自于变压器
只看楼主

前几天工作中一问题求教高手 电流互感器变比为100/5,容量2.5VA,,现场安装100/5电流表一个,联络电缆长31米电缆型号KVVR-8*2.5专供现场电流表用,配电柜上也安装一个电流表,配电柜电流表用A相,现场电流表用C相,当配电柜电流表显示94A时,现场电流表显示67A.把现场电流表拆下用一米长的导线直接连到C相电流互感器,电流表显示94.3A,此时配电柜电流表显示94A,用双臂电桥测量现场电流表,联络电缆的电阻是0.07欧,现场电流表恢复好后依然显示为67A.

前几天工作中一问题求教高手
电流互感器变比为100/5,容量2.5VA,,现场安装100/5电流表一个,联络电缆长31米电缆型号KVVR-8*2.5专供现场电流表用,配电柜上也安装一个电流表,配电柜电流表用A相,现场电流表用C相,当配电柜电流表显示94A时,现场电流表显示67A.把现场电流表拆下用一米长的导线直接连到C相电流互感器,电流表显示94.3A,此时配电柜电流表显示94A,用双臂电桥测量现场电流表,联络电缆的电阻是0.07欧,现场电流表恢复好后依然显示为67A.
我认为是电流互感器容量(2.5VA)小所制,应换个多大量程的互感器,如何计算,公式求高手指教.
免费打赏
qbw4607
2007年12月20日 13:55:42
2楼
此类问题本人也曾遇到过。
不过,好像一般使用的LMZ系列电流互感器容量是5VA,额定阻抗为0.2欧姆。
建议更换为10VA的互感器,如LQG系列(LMZ也有10VA的),额定阻抗0.4欧姆,应该就可以了。如果仍然不能正确显示,可以增加导线截面,使用双股或者更多股控制电缆。
回复
一指慢
2007年12月20日 19:25:28
3楼

还可以用2只原型号的互感器串联使用。
回复
互感器
2007年12月21日 18:55:00
4楼
2.5mm2的截面积,55℃电阻系数0.0202.
线长31*2=62m。
电阻值=0.0202*62/2.5=0.5Ω
不考虑电抗和接触电阻情况下:
如果用二次5A的互感器负荷需要0.5*25=12.5VA

远远超过互感器的额定负荷2.5VA,误差严重负超,导致显示电流小。
回复