前几天工作中一问题求教高手 电流互感器变比为100/5,容量2.5VA,,现场安装100/5电流表一个,联络电缆长31米电缆型号KVVR-8*2.5专供现场电流表用,配电柜上也安装一个电流表,配电柜电流表用A相,现场电流表用C相,当配电柜电流表显示94A时,现场电流表显示67A.把现场电流表拆下用一米长的导线直接连到C相电流互感器,电流表显示94.3A,此时配电柜电流表显示94A,用双臂电桥测量现场电流表,联络电缆的电阻是0.07欧,现场电流表恢复好后依然显示为67A.
电流互感器变比为100/5,容量2.5VA,,现场安装100/5电流表一个,联络电缆长31米电缆型号KVVR-8*2.5专供现场电流表用,配电柜上也安装一个电流表,配电柜电流表用A相,现场电流表用C相,当配电柜电流表显示94A时,现场电流表显示67A.把现场电流表拆下用一米长的导线直接连到C相电流互感器,电流表显示94.3A,此时配电柜电流表显示94A,用双臂电桥测量现场电流表,联络电缆的电阻是0.07欧,现场电流表恢复好后依然显示为67A.
我认为是电流互感器容量(2.5VA)小所制,应换个多大量程的互感器,如何计算,公式求高手指教.