总线隔离模块加在什么地方?(请看图指教)
yunyouseng
yunyouseng Lv.3
2007年12月19日 23:51:16
来自于防雷减灾
只看楼主

“大圈中”的隔离模块是不是多余的??另外两个隔离模块必须加吗?另外“小圈”中数字1表示隔离模块数量是用1个还是2个?每个分支回路中每25个探测点就加一个隔离模块吗?是“必须”还是“宜”或“应该”加呢?

“大圈中”的隔离模块是不是多余的??另外两个隔离模块必须加吗?另外“小圈”中数字1表示隔离模块数量是用1个还是2个?每个分支回路中每25个探测点就加一个隔离模块吗?是“必须”还是“宜”或“应该”加呢?

1198079474861.jpg

免费打赏
yunyouseng
2007年12月20日 17:24:24
2楼
论坛不欢迎新手吗?
回复
yunyouseng
2007年12月20日 21:20:40
3楼
难道是人品问题?
回复
timebotay
2007年12月20日 23:53:29
4楼
总线隔离模块是起保护作用的!一般是在二总线之间短路时起保护消防控制器(消防主机)的!所以也叫短路隔离器!不过你这个图我有些不明白!这是用的哪家的产品?这家的产品一个回路带几个点?总线隔离模块一般是一个回路设一个!
回复
yunyouseng
2007年12月21日 11:34:35
5楼
大圈内的隔离也有必要吗?他短路了不影响其他回路啊
回复
yunyouseng
2007年12月25日 09:56:39
6楼
郁闷,有会的解答下吗