讨论:关于倒流防止器的水损
unbreakablebrian
2007年12月19日 14:30:55
只看楼主

一直听说管道倒流防止器的阻力很大,所以很想弄清楚到底大到一个什么样的程度。 建筑给排水第5册上曾经提到管道倒流防止器的水损在0.025MPA到0.04MPA之间,而姜文源老师在给水排水期刊2006年第二期中曾经写到“在正常工作情况下,水损在0.07MPA到0.1MPA之间,一般水损如果控制到0.5MPA以下,那么管道倒流防止器就很难工作” 我看了之后觉得这2种说法相差也太大了,国内现在也有生产低阻力管道倒流防止器的厂家。请大家谈一下你了解的水损是多少。

一直听说管道倒流防止器的阻力很大,所以很想弄清楚到底大到一个什么样的程度。
建筑给排水第5册上曾经提到管道倒流防止器的水损在0.025MPA到0.04MPA之间,而姜文源老师在给水排水期刊2006年第二期中曾经写到“在正常工作情况下,水损在0.07MPA到0.1MPA之间,一般水损如果控制到0.5MPA以下,那么管道倒流防止器就很难工作”
我看了之后觉得这2种说法相差也太大了,国内现在也有生产低阻力管道倒流防止器的厂家。请大家谈一下你了解的水损是多少。
免费打赏
neardespring
2007年12月19日 16:19:33
2楼
我认为应该通过试验数据来说话。
回复
meng_2002_md
2007年12月19日 16:50:32
3楼


只是听说很大,但是没想到会有这么大!
回复
随风
2007年12月19日 19:27:05
4楼
规范的条文解释里有
回复
随风
2007年12月19日 19:28:52
5楼
姜老师也是人,也会说错,他署名的文章那么多,也不至于句句都正确吧,还是看规范好
回复
sorry222
2007年12月19日 19:52:02
6楼
除了本身性能外,倒流防止器水头损失还跟通过管道的流量流速,倒流防止器阀体的开启程度有关。
回复
unbreakablebrian
2007年12月20日 08:18:19
7楼
"倒流防止器水头损失还跟通过管道的流量流速,倒流防止器阀体的开启程度有关。"
我想这是因为这些不确定因素,因此才会出现一个范围
回复
sleepcity2000
2007年12月20日 11:53:57
8楼
给排水技术措施26页 2.4.24管道倒流防止器的水损在0.025MPA到0.04MPA,措施与规范的效力一样!什么老师说在哪说的什么没有用,一切已规范为依据!
回复
shuipaigei
2007年12月20日 13:09:20
9楼
我觉得我们做设计的就按措施和规范来吧
至于姜老师说的也不一定就是错的,因为不确定性因素太多的,谁也弄不了一个准的,具体怎样留给那些学者去研究好了
回复
unbreakablebrian
2007年12月21日 08:37:36
10楼
我已经打和一个厂家联系过
他们生产的低阻力倒流防止器的水损在0.02MPA多一点
回复
waterwang
2007年12月21日 10:13:38
11楼
要厂家提供水头损失曲线。
上龙阀门的倒流防止器,在2.5m/s时,水损只有3~4m。
回复

相关推荐

APP内打开