只看楼主

请问各位前辈,是否住宅的过道设置喷淋?现有一工程,地下一层为车库,一层为商铺,上为两栋住宅,一栋为二十八层,一栋为十八层。我认为应设置喷淋,不知道各位前辈如何,谢谢!

请问各位前辈,是否住宅的过道设置喷淋?
现有一工程,地下一层为车库,一层为商铺,上为两栋住宅,一栋为二十八层,一栋为十八层。我认为应设置喷淋,不知道各位前辈如何,谢谢!
免费打赏
wlg008
2005年01月03日 00:45:14
2楼
车库与商铺要设,上面是住宅就不必了。设了消火栓系统就可以了!
回复
zzblove1980
2005年01月03日 08:12:44
3楼
住宅没有必要设置,设防火门,送风,和消防栓就可以了。
回复
zgqmk_001
2005年01月03日 09:15:32
4楼
谢谢楼上两位!
回复
小小法师
2005年01月03日 09:22:39
5楼
《高层民用建筑设计防火规范》
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,应设自动喷水灭火系统:
7.6.2.1 公共活动用房。
7.6.2.2 走道、办公室和旅馆的客房。
7.6.2.3 可燃物品库房。
7.6.2.4 高级住宅的居住用房。
7.6.2.5 自动扶梯底部和垃圾道顶部。
所以住宅的过道应设置喷淋。
回复
老布什
2005年01月03日 11:17:22
6楼
楼上的说的很清楚。
回复
qiuwei
2005年01月03日 11:36:25
7楼
我是这样理解的,除"普通住宅"和"高层建筑中不宜用水扑救的部位"外,这样的话住宅应该是不要的,我这里都是这么做的,只有个别高档住宅项目因为甲方自己要求才加了喷淋.消防局也是认可的.
回复
lw015
2005年01月03日 12:08:19
8楼
一般不要喷淋。
回复
whyy
2005年01月10日 20:23:44
9楼
我还有个问题:走道的喷头距离怎么复核?
回复