本人家里自建房``楼面现浇的钢筋压在梁上面```有什么补救的法子吗?这样施工影响大不大啊```3.3X5.5的房间```在网上看的图片都是穿在梁中间```心里有点害怕```可有些人也说可以``头都大`````上传的图片不是我家的
本人家里自建房``楼面现浇的钢筋压在梁上面```有什么补救的法子吗?这样施工影响大不大啊```
3.3X5.5的房间```在网上看的图片都是穿在梁中间```心里有点害怕```可有些人也说可以``
头都大`````上传的图片不是我家的
12楼
楼面现浇板的钢筋共有4层,2层如楼主的照片,这个照片是个中间过程,做到这一步,钢筋工暂停施工,由电工开始敷设穿线管和86盒,给排水工开始做预留洞的物件。当电工穿好穿线管、布置好86盒之后,给排水工做好预留洞物件之后,钢筋工再开始做架在梁上面的2层钢筋。
我有2个群,专门研习《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》看图与钢筋做法,1群47571917,2群6860823,每周2和周4 晚上,我在群里回答群友的《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》提问,有人记录整理,每次活动结束,就会把记录上传到群共享,供有需要的群友学习参考。
顺祝各位平安夜平安、圣诞节快乐、新年进步!
上海/一丁谨启
回复
13楼
你要是不放心,那就按梁的箍筋(或者钢筋直径再大一些)制作宽度同梁箍筋宽度一样的一些U型钢筋,注意锚固长度。在纵向上按梁负筋大小数量配置同样大小和数量的纵向钢筋。类似在梁上做了一小段高的墙或者是把梁的截面加高了。但我觉得这样有些浪费,呵呵。因为你家板的负筋不可能高处梁顶面太高,估计不会超过100~120,也就是一个一般的一个板厚。
回复
14楼
底板钢筋从梁中间过,上面钢筋在上面是对的
回复
15楼
我笨,没搞清楚你有什么问题 ,是板的上层钢筋压在梁的钢筋上呀,还是板的下层钢筋压在了梁的钢筋上,解决不了。
回复
16楼
(在网上看的图片都是穿在梁中间)你看到的是底筋,上面还有一层面筋,你家的应该没错
回复
17楼
老实告诉你,这个是没有问题的!现在现浇的房子多了,比如卫生间,一般设计都比正常地面低30mm,这样一来,板的支座钢筋一般都的穿过梁,也有的是通过弯折钢筋做的。不过这个没有关系。板和梁的手里关系是:板把受力传到梁上,梁是板的嵌固,板作为一个固定端的构件只要满足在固端弯矩在的配筋满足要求即可,无谓的去计较到底在梁的上端或者是中间。所以你说的情况是没有问题的。
回复
18楼
补充一句:这种情况无论是边跨或者中间跨均适用。边跨需要保证锚固长度,钢筋伸出长度(离开梁边算起)=(板的短边长度)/4,中间跨需要钢筋的长度不小于:(梁宽/2+max(min相邻两块板短边长度)/4)*2
回复
19楼
没问题的
回复
20楼
谢谢大家了`呵呵````返工了 `家里那个拆了从来``现在跟图片上的一样``
回复