本人家里自建房``楼面现浇的钢筋压在梁上面```有什么补救的法子吗?这样施工影响大不大啊```3.3X5.5的房间```在网上看的图片都是穿在梁中间```心里有点害怕```可有些人也说可以``头都大`````上传的图片不是我家的
本人家里自建房``楼面现浇的钢筋压在梁上面```有什么补救的法子吗?这样施工影响大不大啊```
3.3X5.5的房间```在网上看的图片都是穿在梁中间```心里有点害怕```可有些人也说可以``
头都大`````上传的图片不是我家的
2楼
你表述不清楚,还是把你家的那个部位相片发上来吧
回复
3楼
可以的
回复
4楼
与梁有效连接的长度满足,我认为就可以
回复
5楼
可以,只要锚固长度够了就行
回复
6楼
这问题没啥。我也见过板钢筋从梁上部钢筋过的!不过要是贯通筋才行啊。
回复
7楼
工地常规的做法就是上层钢筋压在梁钢筋上呀,你有什么问题吗?
下层钢筋才穿在梁中的呀
所有的负筋也都绑在梁上面呀
不知道你有什么问题
象这种问题,以后要发在建筑板块上,很快接解决了
回复
8楼
这样没有问题把 ,工地上都是这样的做法啊 。底板筋就是这样的 ,上面的负弯矩筋是 在梁上面的 。
回复
9楼
只要你家板的钢筋别跑到梁下面就没什么问题。只是绑钢筋的时候麻烦。
回复
10楼
只是绑钢筋的时候麻烦———以你们家的情况,我指的是负筋。钢筋不可能自己飘在空中。负筋在支座处你的想办法撑起来。
回复
11楼
估计你们是做的反梁
回复