供配电系统设计规范GB50052-95 第6。0。10条子由建筑物处引入的配电线路,应在室内靠进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。我们在设计中用断路器作为进线开关,有没有违反该规定?审查人说要带触点位置指示的断路器才能算是隔离电器。想问下大家在对此问题的看法。
供配电系统设计规范GB50052-95 第6。0。10条子由建筑物处引入的配电线路,应在室内靠进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。我们在设计中用断路器作为进线开关,有没有违反该规定?审查人说要带触点位置指示的断路器才能算是隔离电器。想问下大家在对此问题的看法。
52楼
回复
53楼
应该这样!
回复
54楼
从城市低压网入户呢,我觉得还是要加个隔离开关,如果断路器出问题了,便于更换。如果是园区内的非住户位置,我觉得还是可以用带隔离功能的断路器。毕竟检修人员都是相对专业人士,他们会检验断路器是否已经完全断开回路。
回复
55楼
从技术角度而言,具有隔离功能的断路器可以作为进户处的隔离电器,在新版的低规隔离开关部分已将带隔离功能的断路器列入。在新版的产品标准将带隔离功能的断路器的图形符号也写入。
回复
56楼
隔离开关一定要有明显的分断点,如果你所选择的断路器具有此种功能我个人觉得完全可以!
回复
57楼
隔离开关一定要有明显的分断点,如果你所选择的断路器具有此种功能我个人觉得完全可以!
支持 上海 单元进线加熔断器箱。
回复
58楼
二楼说的对.
回复
59楼
隔离电器应该具有明显的断开点,可改为抽屉式断路器呀。
回复
60楼
家庭里面的配电箱也如此吗?多数是用微断啊!
回复
61楼