断路器能作为进户处的隔离电器吗?
pan_white
pan_white Lv.4
2007年12月18日 18:45:30
来自于断路器
只看楼主

供配电系统设计规范GB50052-95 第6。0。10条子由建筑物处引入的配电线路,应在室内靠进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。我们在设计中用断路器作为进线开关,有没有违反该规定?审查人说要带触点位置指示的断路器才能算是隔离电器。想问下大家在对此问题的看法。

供配电系统设计规范GB50052-95 第6。0。10条子由建筑物处引入的配电线路,应在室内靠进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。我们在设计中用断路器作为进线开关,有没有违反该规定?审查人说要带触点位置指示的断路器才能算是隔离电器。想问下大家在对此问题的看法。
免费打赏
p0365po
2007年12月22日 17:03:05
62楼
断路器是一个复杂的电器,隔离开关相当于断路器的电源,也就是需要在线检修的断路器必须有隔离开关,否则没有办法检修。
很多断路器比如真空断路器和含油断路器也是有明显的断开点的,只是你平时看不到。而检修的时候的闭锁开关等等操作的都是隔离开关,断路器是不能直接被闭锁的。
也就是隔离开关其实是为断路器服务的一些辅助的组件,在实际工程当中是必不可少的。决不是什么鸡肋功能。

去中国电气(www.chinaeinfo.com)看看吧
回复
aivate
2007年12月22日 18:21:51
63楼
还是按照规范做好了,建议隔离开关+断路器,我一般都是这样。
回复
cch-82
2007年12月22日 18:42:13
64楼
同意31楼说法 ;
我二个都用.隔离开关+断路器
只是多一个开关的钱,一个工程多少钱?九牛一毛
回复
jyg810901
2007年12月22日 18:45:08
65楼
我也是这样子的
隔离开关+断路器
要有明显的断开点么
回复
victor207
2007年12月22日 20:04:32
66楼
供配电系统设计规范GB50052-95 第6。0。10条子由建筑物处引入的配电线路,应在室内靠进线点便于操作维护的地方装设隔离电器
回复
jiazimin
2007年12月22日 21:06:32
67楼
现在的断路器有的本身就有隔离功能,应该是可以的,我们的工程就是这样做了。
回复
jiazimin
2007年12月22日 21:13:00
68楼
老问题了,用塑壳开关做入户处隔离开关虽然规范没有规定不可以,而且有些产品有隔离功能,但从安全角度还是不要使用塑壳开关做隔离,因为它不如有明显断开点的电器如熔丝、带熔丝的隔离开关等工作可靠。往往有些长时间使用的塑壳开关显示不正常从而造成触电伤亡事故。作为设计人员还是少给自己找麻烦为好
回复
slws1978
2007年12月23日 10:53:09
69楼
用抽屉断路器就是了,检修的时候把他摇出来.插上隔板
回复
tianshaoyi2005
2008年01月14日 15:13:09
70楼
断路器有的带有隔离功能,有的不带隔离功能,它们是分别根据不同的国家标准生产的,不要混淆,带不带隔离功能要看厂家的说明书,不要以为所有断路器都有隔离功能.我在审图时就经常提醒设计人员核对断路器是否带有隔离功能,否则应另加隔离开关.
回复