某仓库设有暖风机,同时在适当的位置设有温度传感器,要求温度低于5摄氏度时开启风机,当高于15摄氏度时停止风机,问出了用DDC或PLC之外怎么能够实现这个自动控制功能呢?因为该仓库内没有其它需要自动控制的设备,用DDC或PLC有点浪费。

某仓库设有暖风机,同时在适当的位置设有温度传感器,要求温度低于5摄氏度时开启风机,当高于15摄氏度时停止风机,问出了用DDC或PLC之外怎么能够实现这个自动控制功能呢?因为该仓库内没有其它需要自动控制的设备,用DDC或PLC有点浪费。
免费打赏
zigj
2007年12月18日 19:35:49
2楼
温度传感器(热电阻)信号进入数显表,一般数显表都有上下限报警接点,该接点信号经中间继电器进暖风机的
接触器控制回路,即可控制暖风机运行。
回复
liuyanqi617
2008年02月22日 14:21:02
3楼
用两个热水器温控器加一个中间继电器,一个控制开,一个控制关,及简单又便宜!给你发个图纸,专门为你设计,不知对你有用么!