应用红外探测控制模式节能高效运行空调系统的方法
johndy99
johndy99 Lv.2
2007年12月18日 12:57:46
只看楼主

应用红外探测控制模式节能高效运行空调系统的方法(发明专利号200710001566.6): 此方法的技术核心内容是参照红外检测器采集到的实际空调负荷的实际工况参数----红外辐射温度,以此作为反馈参数,进行空调负荷热工需求成度的计算,精密控制空调的运行。为实际负荷提供适时适量的热工环境调节,精确、高效、节能的控制空调系统运行。通过采用以上自控模式而确定的空调系统装机能相应降低约23%以上的容量、或是可降低现有空调机组30%以上的能耗。

应用红外探测控制模式节能高效运行空调系统的方法(发明专利号200710001566.6):
此方法的技术核心内容是参照红外检测器采集到的实际空调负荷的实际工况参数----红外辐射温度,以此作为反馈参数,进行空调负荷热工需求成度的计算,精密控制空调的运行。为实际负荷提供适时适量的热工环境调节,精确、高效、节能的控制空调系统运行。通过采用以上自控模式而确定的空调系统装机能相应降低约23%以上的容量、或是可降低现有空调机组30%以上的能耗。
现实应用于计算机机房专用空调领域能使精密空调机组高效、节能的运行,经理论推算其节能率可达20~45%。此项技术若应用于IDC数据中心机房,从某种成度上其可达到补充或替代:APC-MGE空调的InfraStruXure英飞集成系统 InRow制冷解决方案、或是艾默生网络能源的“99.999%”高密度制冷和能源调节Liebert DX解决方案、再或是HP惠普DSC动态智能冷却系统解决方案的效果。
详细内容请见附件的论文或发明专利说明书,背景资料详见中国空调制冷网网络硬盘http://disk.chinahvacr.com/?johndy99的相关内容。
还望论坛上众热心网友不吝赐教,进行技术层面上的深入讨论----请提出您们的宝贵建议或驳论意见,以完善此项技术在各个领域中的现实应用。
eb7af6f50af70b925027.rar
306 KB
立即下载
免费打赏
chinacupor
2007年12月21日 14:54:20
2楼
首先要说,楼主辛苦了!

大致看了一下,先谈一下我对这个发明的理解,如有出入还请楼主指出。。。

楼主的发明有两大要素:
第一,通过设置更多的环境参数采样装置,或者说更灵活的环境参数反馈机制,获取环境负载更及时更详细的状态;
第二,在舒适性空调基础上(更准确的说是在具备扫风百叶的前提下),通过更具针对性的制冷(热)量分配和气流组织方式,从而获得更高的环境调节效率。简单的说,就是哪里热我就使劲吹哪。。不热的地方就少吹一会。
(汗,楼主多多谅解,就当我是火星来的。。)

不过我感到有些困惑的是,这样的技术如何与机房空调互相嫁接?难道楼主的方向已经调整到小型IDC机房空调设备?如果是那样的话,相信我们俩对这个市场未来机遇的预期有共通之处。。
回复
johndy99
2007年12月22日 22:43:07
3楼
首先感谢chinacupor的赏识!
您是说对了,‘哪热凉哪’就是现在空调机的发展方向,今后若能跟主设备厂家联手可实现‘哪要热凉哪!’
详细策略请详见刚更新完的附件文件!
多谢众位捧场了啊!
回复
cherryardc
2008年03月25日 16:07:06
4楼
有点复杂
回复
ly9230483
2008年05月16日 11:12:34
5楼
谢谢 johndy99提供的《应用红外探测控制模式节能高效运行空调系统的方法》,我已经下载了。
回复
li_xio
2008年05月20日 20:35:05
6楼
制冷系统优化QQ群:60013972,欢迎大家移步深入研讨!
回复

相关推荐