楼板裂缝,如何判断和处理?谢谢,急
huhu84
huhu84 Lv.4
2007年12月18日 10:06:08
来自于砖混结构
只看楼主

一栋砖混结构的多层住宅楼的五层(非顶层),94年建造,96年建成。南北朝向,位于整栋楼的西侧。周围没有复杂地形或施工工地。没有发现有构造柱(可能有,但是看不出明显的柱子),楼板根据裂缝的形状我估计可能是多孔预制板,部分楼板出现长裂缝或裂缝迹象。其中朝南房间(外接个凸阳台):开间3.6mx进深4.2m,在南北方向约2.1m(纵深的中部)的顶蓬楼板处出现一条长达3.6m(基本直线形状的通长)的东西方向裂缝,从外观看1mm左右;另外在南北方向进深约1m处的地板楼板的位置也可以看到一条基本直线形状的通长的缝,可以看出已经经过材料填实处理(可能是建造时处理的),不过处理过的位置又有裂缝了。西侧的墙没有垂直裂缝,只是在顶蓬相接处有很小的影响裂纹。

另有一个朝北房间(没有阳台):开间3mx进深3.3m,在南北方向约1.8m(纵深的中部)的顶蓬楼板处出现一条长达3.0m(基本直线形状的通长)的东西方向裂缝,从外观看1~2mm左右。西侧的墙没有垂直裂缝。
连接南北房间的中厅部位:有垂直于梁的裂纹,裂纹不是很明显,但都是通长的,而且是直线形状。
因为不是厨卫,所以没有发现漏水迹象。楼上房间没看到,所以不知道是不是楼板通缝。
厨房和卫生间没有发现裂纹和漏水迹象。其它墙体或是房间墙角都没有裂缝现象。
我不太懂这个,但是通过查询和分析,觉得一般砖混结构的主要承重构件是墙,墙没问题,而楼板一般也就承受上层住户的活荷载,本身不会有很大的重量,而从裂缝的形状和位置看,觉得那个楼板应该是预制板的,裂缝可能是预制板拼接时施工原因造成的。但这个是不是常有的问题呢?有点搞不清的是那个裂缝到底是属于横向裂缝还是纵向裂缝呢?就是说预制板是南北方向还是东西方向搭接的呢,没有图怎么判断?
我想问一下,我的分析对不对。还有,就上面的情况,有没有可能是不均匀沉降造成的呢?但如果要是不均匀沉降的话,墙却没有裂缝呢?
如果是因为预制板接缝的问题,那对于结构上到底有没有安全影响,对于居住使用方面有没有影响。另外该如何处理呢。
谢谢专家帮助一下,谢谢,急。
免费打赏
guoliang618
2007年12月26日 16:06:02
12楼
 四.裂缝的处理
  对于不影响结构安全和正常使用的裂缝,我们可以用比较简单的方法对裂缝进行修补。修补前需要对楼板裂缝进行检测与研究以确定裂缝部位、开裂程度和裂缝产生的原因,对应选择适当的修补方法以达到下述一个或几个目标:(1)修复或增加强度或刚度。(2)提供防水和抗渗性能。(3)改善混凝土表面外观。(4)增加耐久性。在修补中应防止进一步人为的损伤楼板结构或增加楼板的荷载,尽量避免大动大补,并尽可能保持原结构的外观。

  五.结束语
  使用预拌混凝土对混凝土质量提供了有力的保证。它加快施工速度,提高施工机械化程度。但由于预拌混凝土产生的问题也要引起我们重视。只要我们认识预拌混凝土的特性,加强混凝土施工工艺管理,严格按混凝土施工规程办事,就能大大减少混凝土楼板裂缝产生的机会。
回复
落叶满长空
2009年06月28日 16:15:57
13楼
学习了~不过现在预制板很少用了
回复

相关推荐