2007年12月17日 13:55:01
来自于通风排烟
只看楼主

楼梯间画圈的部位3层以上是外窗,所以是自然排烟。没其他的措施了。可是到了一层和二层的时候变成了商业网点,这个部位变成的死墙,那是不是需要设防排烟啊,没地方设置了,一共是11层的住宅(1,2层是商业网点)。

楼梯间画圈的部位3层以上是外窗,所以是自然排烟。没其他的措施了。可是到了一层和二层的时候变成了商业网点,这个部位变成的死墙,那是不是需要设防排烟啊,没地方设置了,一共是11层的住宅(1,2层是商业网点)。

1197870908197.jpg

cosine_yu
2007年12月18日 09:34:57
2楼
规范不是说楼梯间的开窗面积是符合五层达到2平就可以么,一般可以不设置
回复
xuliangpp
2007年12月18日 13:10:31
3楼
偶,这样啊,明白了
回复
toplhc
2007年12月18日 14:43:28
4楼
防烟是针对于防烟楼梯间而言

做防排烟设计先要给楼梯间定性,你这个不是防烟楼梯间
回复
wmm6375
2007年12月19日 10:59:27
5楼
封闭楼梯间可不做防排烟的依据是什么?如何区分封闭楼梯间和防烟楼梯间
回复
blackeye
2007年12月19日 12:47:54
6楼

4楼版主已经说清楚了,防排烟是针对防烟楼梯间及前室的,不涉及封闭楼梯间。

封闭楼梯间和防烟楼梯间的区别,可参看建筑的条文(高规6.2节、建规7.4节)。
回复
zhk18592
2007年12月19日 14:31:30
7楼
这个是11层的住宅如果层高高于3米/层.那是属于33米(>32米的高层二类建筑.需要做防烟楼梯间),但是高规8.2.2.2条规定:靠外墙的防楼梯间每五层内可开启外窗面积之和不应小于2.00m2就行了,所以,不设也没关系.但是要保证3~5层的自然排烟面积大于2平方米.
回复
wmm6375
2007年12月19日 16:24:39
8楼
有直接天然采光和自然通风,那是不是就意味着楼梯间定为封闭楼梯间,就可以不受开窗面积的限制,开窗面积小于2平方也可以不考虑防烟,小弟的一个17层的楼楼梯间为封闭楼梯间,地上楼梯间自然排烟,地下楼梯间开窗面积就1.2平方,没有考虑防烟,但是消防通不过,说开窗面积不够
回复
lh1996
2007年12月19日 18:11:24
9楼


因为地下的楼梯和地上的楼梯是分开的,所以地下室的单独楼梯开窗面积也要达到2平方。
回复
michel80
2007年12月19日 22:29:52
10楼
高规
6.2.1 一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。防烟楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.1.1 楼梯间入口处应没前室、阳台或凹廊。
6.2.1.2 前室的面积,公共建筑不应小于6.00m2,居住建筑不应小于4.50m2。
6.2.1.3 前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。

回复
michel80
2007年12月19日 22:36:30
11楼
根据规范你的建筑应该不算防烟楼梯间,所以就不用发愁了。
回复