请各位高人帮忙翻译几句话(低压成套,配电相关)
mu5251949101
2007年12月17日 13:11:19
只看楼主

Distribution cabinets(IP22),build in main ELCB(3P+N),protective cover for all breakers,Every distribution breaker should be 2-pole and attached with a tripping contact,their should be a grounding bar at the bottom of the cabinet(main source AC400/230V,3Ph,4Wire):

Distribution cabinets(IP22),build in main ELCB(3P+N),protective cover for all breakers,Every distribution breaker should be 2-pole and attached with a tripping contact,their should be a grounding bar at the bottom of the cabinet(main source AC400/230V,3Ph,4Wire):

1.10 circuits combine with 10A/16A breakers and 1ELCB 4No.s
2.10 circuits combine with 10A/16A breakers and 1ELCB 3No.s
免费打赏
mu5251949101
2007年12月17日 13:14:35
2楼
主要有2处不大明白1.ELCB指的是塑壳漏电开关么?如果是那么第一处的build in 怎么理解?
2.tripping contact指的是分励脱扣装置还是跳闸报警装置?
回复
mu5251949101
2007年12月18日 08:06:56
3楼
人工置顶
回复
sheshi38du
2007年12月18日 09:10:47
4楼
1.ELCB指的是塑壳漏电开关么?如果是那么第一处的build in 怎么理解?
是;build in是“安装”。
2.tripping contact指的是分励脱扣装置还是跳闸报警装置?
跳闸报警装置
回复
laiyh206
2007年12月18日 10:40:20
5楼
ELCB是漏电塑料开关的意思
回复
mu5251949101
2007年12月19日 08:06:43
6楼
有朋友说ELCB = electrical cabinet,第一处的 main ELCB是主配电柜的意思,有赞同的么?