发电机输出电压出现尖峰波,是什么原因?
gongwanni
gongwanni Lv.7
2007年12月16日 17:00:37
来自于电站工程
只看楼主

我有一台500KW水轮发电机改造励磁系统为微电脑励磁控制器,不能正常运行,用示波器检查发现发电机输出电压出现尖峰波(用原触发板运行),波峰很高,励磁电流的波形正常,是什么原因?能解决吗?

我有一台500KW水轮发电机改造励磁系统为微电脑励磁控制器,不能正常运行,用示波器检查发现发电机输出电压出现尖峰波(用原触发板运行),波峰很高,励磁电流的波形正常,是什么原因?能解决吗?

1197795635034.JPG

免费打赏
gongwanni
2007年12月18日 08:32:11
2楼
高手都不在呀?
会不会是转子有局部匝间短路?怎么样才能查出原因?
回复
shenzhen_aut
2007年12月18日 21:48:01
3楼
建议检查励磁电流波形!
估计会有同样的东西。

技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
我的网址://www.cgaut.com/szaut/
技术论坛://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
QQ在线交流:74475974
回复
gongwanni
2008年02月23日 15:51:31
4楼
报告大家一个好消息,我那台500KW水轮发电机的尖峰波虽没消除,但是在加装一简单的高次谐波虑波器,改造励磁系统为微电脑励磁控制器就能正常运行了!
回复
geng70
2008年02月27日 12:15:44
5楼
但是不知道具体的原因是什么?
滤波器是装在什么位置的?
回复
guanzhongren
2008年03月02日 17:38:26
6楼
这样的尖顶肯定是提供的励磁电流在一定时段中含有高次谐波。
回复
gongwanni
2008年03月02日 22:08:54
7楼

不是的,励磁电流电压都没有尖峰波。
回复
gongwanni
2008年03月02日 22:15:46
8楼

滤波器是装在励磁控制器电压采样输入端,原因没查清,本人考虑有两种可能:1.转子有问题,如某个转子线圈匝间短路;2.机械振动造成的,因为有机械振动造成永磁机出电不稳使调速器不稳定的例子。
回复
c283434618
2008年03月03日 11:20:35
9楼
不懂咯,没有接触过发电机!希望学习
回复
短路以后
2008年03月03日 19:29:01
10楼
过路,学习学习!
回复
sbudng_06
2008年03月03日 20:00:30
11楼
500KW的发电机的励磁"改造励磁系统为微电脑励磁控制器",学习了,水轮发电机也这么小?
回复

相关推荐

APP内打开