发电机但相接地的问题。
guanzhongren
2007年12月16日 09:29:33
来自于电站工程
只看楼主

发电机中性点不直接接地的发电机,当接地电流在2~4A时可以持续运行2小时,但中性点接地系统的发电机单相接地故障时接地电流很大通常是怎样处理的,有没有相关的规定?请教了。

发电机中性点不直接接地的发电机,当接地电流在2~4A时可以持续运行2小时,但中性点接地系统的发电机单相接地故障时接地电流很大通常是怎样处理的,有没有相关的规定?请教了。
免费打赏
gongwanni
2007年12月16日 18:28:01
2楼

中性点接地系统的发电机单相接地故障时接地电流很大时保护会动作嘛,当然不是可以持续运行2小时等的.
回复
jsr_1967
2007年12月17日 13:12:50
3楼
中性点直接接地系统中,发电机单相接地故障是不允许继续运行的,同时设计时会考虑采用接地保护对发电机进行保护的
回复
lingxuct
2007年12月17日 20:52:14
4楼
直接接地的发电机在负载发生接地故障时,负载电源侧断路器应该0秒跳闸!
回复
加菲猫
2007年12月18日 18:43:22
5楼

支持!!!!
回复

相关推荐