风机盘管能做大房间吗?
hehailing4576
2007年12月15日 19:12:51
来自于中央空调
只看楼主

有这样一个设计,2层楼,一楼都是小房间,2楼是一个单独的大房间(200多平),考虑到一层,空调我想做风机盘管,但2楼也能用风机盘管吗?请高手指教!

有这样一个设计,2层楼,一楼都是小房间,2楼是一个单独的大房间(200多平),考虑到一层,空调我想做风机盘管,但2楼也能用风机盘管吗?请高手指教!
免费打赏
a13152600172
2007年12月15日 20:30:29
2楼
可以啊
回复
bj5945
2007年12月15日 22:33:15
3楼
我找不出理由说不可以,但是你说说房间的用途,我看看这是不是最好的方案:)但是感觉这个工程好小呀:)
回复
老徐118
2007年12月16日 14:01:55
4楼
大房间最好不要做风机盘管。
1,盘管数量比较多,噪音比较大。
2,冷冻水管和冷凝水管布置比较复杂。
建议采用一次回风系统。但是你的大房间才200多平。不很大的。看其房间的功能在选定方案吧!
回复
rombach
2007年12月16日 15:32:00
5楼
大空间也可以用风机盘管 主要看成本是空调箱+风管便宜还是风机盘管+风管便宜 因品牌和进货渠道不同
如果是办公用 建议风机盘管选型不要超过10号 不然会产生噪音问题 风机盘管都加装回风箱 可以控制噪音 也可以降低负荷要求 大空间布置风机盘管还要注意冷凝水坡度
回复
hehailing4576
2007年12月16日 17:21:08
6楼
谢谢大家!
我想让设计简单些,那我就一楼和2楼都作风机盘管,2楼是单独的会议室,一楼和2楼面积不大,我就设两个新风机组,一楼一个,大家觉得怎么样?
回复
gr050813wy
2007年12月16日 21:49:15
7楼
回复
jiezhehuyou
2007年12月16日 22:53:29
8楼
吊定不太高就没啥问题,还要看房间的用途。
回复
pgzhbwp
2007年12月17日 09:47:45
9楼
一层空调可做风机盘管,二楼建议做空调箱+风管,当然要考虑空调箱的放置空间和与风机盘管的成本比较.
回复
njzxh
2007年12月17日 09:50:33
10楼
如果可以开窗的话,新风都未必要做,这项目太小,做的复杂会成本很高,一律用风机盘管就好。
回复
moonrock
2007年12月17日 10:11:43
11楼
用倒是没有关系,只是需要选用静压高一点的,而且需要和装修配合密切,要不不美观的....
回复

相关推荐

APP内打开