墙皮风荷载体型系数以及拉条设置问题
luok_hero
luok_hero Lv.3
2007年12月15日 13:52:09
只看楼主

一厂房,15米高,6米以下全敞开,以上四周需要做一两层雨篷挡雨,上面再做压型钢板墙皮.墙梁设计时,根据以前别人做的(属于落地的墙皮),拟采用C160x60x20x3,基本风压0.35,柱距6米,中间设置一跟拉条,问题如下:1.风荷载体型系数怎么取?按门规计算,部分封闭式风吸有-1.5,不知道取的对不对,对稳定影响还是满大的,算不够,.(仔细研读了一下门规的“部分封闭式”的定义,感觉不符合它的要求,同时也不符合敞开式建筑的定义,按它的定义应该属于封闭式建筑了,但感觉怪怪的,再看荷载规范,也没有此类建筑的取法,只有单面敞开或者前后纵墙半开敞的取法,但此时开敞部位在上部)

一厂房,15米高,6米以下全敞开,以上四周需要做一两层雨篷挡雨,上面再做压型钢板墙皮.墙梁设计时,根据以前别人做的(属于落地的墙皮),拟采用C160x60x20x3,基本风压0.35,柱距6米,中间设置一跟拉条,问题如下:
1.风荷载体型系数怎么取?按门规计算,部分封闭式风吸有-1.5,不知道取的对不对,对稳定影响还是满大的,算不够,.(仔细研读了一下门规的“部分封闭式”的定义,感觉不符合它的要求,同时也不符合敞开式建筑的定义,按它的定义应该属于封闭式建筑了,但感觉怪怪的,再看荷载规范,也没有此类建筑的取法,只有单面敞开或者前后纵墙半开敞的取法,但此时开敞部位在上部)
2.,拉条应设置在靠近墙梁内还是外翼缘?(主工不同意设置双拉条,说我们这里没这么做的)
钢结构手册上说挂板为了平衡自重则偏外,自承重墙考虑风吸稳定则偏内.
此应该不是自承重墙,若偏外的话则可能无法约束内翼缘,风吸作用下内翼缘稳定算不够(STS薄规计算).
此时需要采用别的什么构造措施防止内翼缘失稳?或者把拉条设置在内侧,考虑双扭矩作用?
本人分析觉得折中设置在中间可以起到一定的对内约束以及减少对外偏心的作用.不知此时怎么算内翼缘的稳定?
小弟第一次做墙皮,请多指教了.
免费打赏
tianfudu79
2007年12月17日 18:36:54
2楼
设置内侧可能好点。
回复