无功补偿 罚死人(求救)
cz0001
cz0001 Lv.2
2007年12月15日 08:56:04
来自于电站工程
只看楼主

我家是民营船厂电力情况如下:电站(315) 电力补偿柜(1:自动补偿器,2:5个16的电容)现情况如下:上月电力度数:8000度 无功罚款:4000元本月电力度数:50000度 无功罚款:10588元请问这个是怎么回事,供电局又不告诉我怎么解决这个问题,倒是里面的班长给了我个电话,叫我去找他们自己的人检查下(当然是要收费的),后来检查发现无功补偿不上,又要安装设备,技术人员说:要弄好,买设备起码要花1W-2W元..晕。

我家是民营船厂

电力情况如下:电站(315) 电力补偿柜(1:自动补偿器,2:5个16的电容)

现情况如下:

上月电力度数:8000度 无功罚款:4000元
本月电力度数:50000度 无功罚款:10588元

请问这个是怎么回事,供电局又不告诉我怎么解决这个问题,倒是里面的班长给了我个电话,叫我去找他们自己的人检查下(当然是要收费的),后来检查发现无功补偿不上,又要安装设备,技术人员说:要弄好,买设备起码要花1W-2W元..晕。

怎么这么倒霉,当初安装变压器的时候``也没人告诉我这个啊......,安装后`我才知道无功多厉害...现在我安装这套设备...请问懂行的人``到底要花多少钱?
免费打赏
qq176482862
2008年02月14日 12:46:58
12楼
楼主你是工厂用电,千万要注意无功补偿的问题。以后多与供电单位交流吧。
不过一台无功补装置要1—2万有点贵。
回复
加肥猫
2008年02月14日 13:34:50
13楼
测试功率因数
回复
liruxue001
2008年02月14日 17:55:15
14楼
看看补偿是不是出问题了,也许是不工作了。
回复
首席技术官
2008年02月14日 18:26:16
15楼
8000度的时候,用电量是很小的
大概算了一下,如果原补偿装置运行良好的话容量应该够,但是你的用电负载以点焊机为主吧,所以补偿效果不理想
要么就是装置坏了,要么就是补偿效果不好

50000度的时候,用电量还可以,补偿容量明显不足,但是由于用电量大了,功率因数有所提高,所以力率电费增长缓慢

估计还需要补偿150KVAR左右吧,但是你单位具体情况不太清楚,所以只能是估计了。

每月有几天在工作,每天工作几个小时,负载是否为冲击性质,高压计量还是低压计量,变压器无功变损有没有计入
控制器是什么型号,投切间隔是多少秒等等
还有电价,功率因数标准等都要清楚才能准确分析
回复
wqh26
2008年02月14日 20:14:30
16楼
回复
qianqian333
2008年07月23日 21:26:11
17楼
补偿不上有原因的,还是补偿不够,
回复
bd4vuf
2008年07月25日 17:15:09
18楼
学习中,我单位也遇到此问题,用电产生大马拉小车现象,计量为高计.烦人啦!
回复
gtrgto
2008年07月26日 16:06:10
19楼
造船厂的负荷主要是电焊机,除了无功以外,还有大量的谐波。
这些哪个指标达不到供电局都可以罚款。
回复
xiaosong10
2008年07月28日 16:50:59
20楼
你需要看看你的功率因数表有没有显示,一般电容柜都有放电指示灯或着是投切指示灯,如果灯是有的亮有的不亮,而且是有规律的,就说明是补偿柜工作了,有时电业局安装队的都不接采样电流线(进线柜有一个采样互感器,需要接到补偿柜的自控仪上)如果没有接的话,就不会补偿,这种情况我见过好几次了,你先确定一下是否补偿柜工作了。
回复
wawawodewawa
2008年07月28日 22:42:47
21楼
在当地找一个被清退的村电工就可以解决,而且还便宜的很。
回复

相关推荐

APP内打开