我家是民营船厂电力情况如下:电站(315) 电力补偿柜(1:自动补偿器,2:5个16的电容)现情况如下:上月电力度数:8000度 无功罚款:4000元本月电力度数:50000度 无功罚款:10588元请问这个是怎么回事,供电局又不告诉我怎么解决这个问题,倒是里面的班长给了我个电话,叫我去找他们自己的人检查下(当然是要收费的),后来检查发现无功补偿不上,又要安装设备,技术人员说:要弄好,买设备起码要花1W-2W元..晕。
我家是民营船厂
电力情况如下:电站(315) 电力补偿柜(1:自动补偿器,2:5个16的电容)
现情况如下:
上月电力度数:8000度 无功罚款:4000元
本月电力度数:50000度 无功罚款:10588元
请问这个是怎么回事,供电局又不告诉我怎么解决这个问题,倒是里面的班长给了我个电话,叫我去找他们自己的人检查下(当然是要收费的),后来检查发现无功补偿不上,又要安装设备,技术人员说:要弄好,买设备起码要花1W-2W元..晕。
怎么这么倒霉,当初安装变压器的时候``也没人告诉我这个啊......,安装后`我才知道无功多厉害...现在我安装这套设备...请问懂行的人``到底要花多少钱?
2楼
电力情况如下:电站(315) 电力补偿柜(1:自动补偿器,2:5个16的电容)
是什么意思,看不懂?
后来检查发现无功补偿不上,又要安装设备?
需要安装什么设备?你的"电力补偿柜"是装样子的?找补偿柜厂家改造并要求赔偿!
回复
3楼
应该是个小问题:
补偿柜没有工作,你找柜子厂家帮你看看就行了。只是安装柜子以后没有给你们搞培训,他们失职了。
技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
我的网址://www.cgaut.com/szaut/
技术论坛://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
QQ在线交流:74475974
回复
4楼
有可能是电容柜的自动补偿器坏了,一般使用三年左右就坏.
回复
5楼
多谢提醒
回复
6楼
修修就可以。可能是二次回路或控制器出现问题,二次回路保险出现问题的可能性最大。
回复
7楼
可能是补偿控制器有问题,有没有功率因数表?正常使用看指针指到哪?
回复
8楼
315kVA的变压器,补偿5*16=80kVar,补偿25%
由于船厂,感性的负载可能比较多,补偿不够是有可能的。
找个专业的电工或是补偿设备的厂家确认一下补偿柜是否能正常工作,若能,就需要增加设备了。
回复
9楼
无功补偿容量可能本来就不够,另外自动补偿装置也可能已经坏掉,详细检查一下,看一下各方面的参数怎么样。
回复
10楼
请问这个是怎么回事,供电局又不告诉我怎么解决这个问题,倒是里面的班长给了我个电话,叫我去找他们自己的人检查下(当然是要收费的),后来检查发现无功补偿不上,又要安装设备,技术人员说:要弄好,买设备起码要花1W-2W元..晕。
看来你们平时和供电局的沟通不够。