无功补偿 罚死人(求救)
cz0001
cz0001 Lv.2
2007年12月15日 08:56:04
来自于电站工程
只看楼主

我家是民营船厂电力情况如下:电站(315) 电力补偿柜(1:自动补偿器,2:5个16的电容)现情况如下:上月电力度数:8000度 无功罚款:4000元本月电力度数:50000度 无功罚款:10588元请问这个是怎么回事,供电局又不告诉我怎么解决这个问题,倒是里面的班长给了我个电话,叫我去找他们自己的人检查下(当然是要收费的),后来检查发现无功补偿不上,又要安装设备,技术人员说:要弄好,买设备起码要花1W-2W元..晕。

我家是民营船厂

电力情况如下:电站(315) 电力补偿柜(1:自动补偿器,2:5个16的电容)

现情况如下:

上月电力度数:8000度 无功罚款:4000元
本月电力度数:50000度 无功罚款:10588元

请问这个是怎么回事,供电局又不告诉我怎么解决这个问题,倒是里面的班长给了我个电话,叫我去找他们自己的人检查下(当然是要收费的),后来检查发现无功补偿不上,又要安装设备,技术人员说:要弄好,买设备起码要花1W-2W元..晕。

怎么这么倒霉,当初安装变压器的时候``也没人告诉我这个啊......,安装后`我才知道无功多厉害...现在我安装这套设备...请问懂行的人``到底要花多少钱?
免费打赏
laijj727905
2008年09月29日 18:36:09
22楼
那是你的无功补偿不够,可增加补偿,再加只功率因素表和无功电度表,可随时观察无功消耗情况。你如保持0.9的功率因素,应该就不会被罚了吧。当然要根椐你的负荷计算看需补多少无功。欢迎到 lai727905@163.com共同进步。
回复
ansan1997
2008年10月21日 23:28:28
23楼
有谐波,电容还不够,增加电容。
回复
yqjcsong
2008年10月31日 00:11:28
24楼
是补不上还是补不够,这个需要分清楚,没到现场看,不好说,要看运行参数和运行状态才能知道
回复
yqjcsong
2008年10月31日 00:15:11
25楼
不过应该不到1W就能搞定。
回复
changewww
2008年11月01日 11:56:43
26楼


补偿120-80kVar的电容柜一般价格是1.2-1.5万,楼主的修一修就可以了
回复
diao_feixiang
2008年11月18日 23:40:07
27楼
发电厂怎么看有没有超标的,比方说什么根椐要罚钱,持哪里?新手!
回复
sun8830602
2009年07月01日 16:53:11
28楼
竟瞎说 那是你的无功要么就是 过补要么就是不补 你最好赶紧上一套无功补偿装置
你的这个罚款 叫利率电费的 电业局他是不会告诉你这钱是为什么 扣你的 要不他们的油水就没有了
回复
cumt1011dq
2009年07月11日 23:58:09
29楼
不错,赶紧更改补偿方案吧
回复
maquanxi723
2009年07月15日 17:24:46
30楼
工厂用电一般补偿为变压器容量的百分之45,估计电容补偿还差60千乏之多.
回复
dovekk
2009年11月09日 13:51:29
31楼
路过,学习了~~~~~~~~~~