2楼
电容器柜如没有低电压保护,进线跳开后,母线不是带着电容?检修时会触电的!
回复
3楼
双电源配电所电容柜设置低电压保护原因是母线失电后,在带(无论放电否的)电容器送电或重合闸时,会出现冲击过电流和串联谐振。。。。。。
回复
4楼
谢谢。
回复
5楼
电气图纸论文书籍软件下载地址:http://www.cdq.cc/download/
回复
6楼
回复
7楼
我觉得这只是其中的一个原因。双电源配电所一般都带有备自投装置,为保证其动作准确,电容器应先于失压路进线开关断开。若电容器不断开的话,将会维持一定的母线残压,影响备自投动作的准确性。
回复