规范虽然提了整体小开口墙,联肢墙,但没有定量上明确加以区分,请大家谈谈看法以及构造要求!

规范虽然提了整体小开口墙,联肢墙,但没有定量上明确加以区分,请大家谈谈看法以及构造要求!
免费打赏
zlprivate
2007年12月13日 20:31:47
2楼
建筑结构技术措施里有提到小于等于800的时候,按构造措施加强洞边就行,小于300的时候可以不采取任何措施;
对于大于800的时候,高校的教材是按计算整体系数a来确定两道墙是整体墙还是联肢墙,(实际用软件计算我也不知道要怎么去查这个系数,麻烦知道的人告诉下,谢谢)为联肢墙的时候在墙的底部加墙区的的构造措施,每个人都不同的看法,有些人认为当连接两者的跨高比小于等于2.5的时候可以看成是整体墙,有些人认为小于等于5就行(李国胜),当认识是整体作用比较明显是在洞边加构造边缘构件即可,否则需要按规范规定的要求做约束边缘构件,美国的规范是按计算确定,当两段墙的应力过渡比较均匀是可以认为构造边缘构件即可。(以上属于个人知识有限,麻烦大家指点下,谢谢)
回复
nono203
2007年12月13日 21:07:36
3楼
我认为是否为开洞墙还是连肢墙,应该从其中的连梁尺寸及配筋来判断.连梁尺寸够大,配筋够强,意味着它对2端的剪力墙的内力起较大的作用.反而言之,一样的.