全国民用建筑技术措施给排水与消防设计规范冲突问题
凌乱的世界
2017年08月04日 10:09:25
只看楼主

手头上有一本《全国民用建筑工程设计规范 给水排水》,跟《消防给水及消火栓系统技术规范》2014版本的,在查询室内消火栓流量设计的时候发现两本书规定给不一样,技术措施表7.1.2-4根规范表3.2.2及表3.6.2其中的消防同时使用水枪个数不一样,而且每根竖管最小流量也不同,以及两本书中的火灾延续时间也不同,技术措施上面写着厂房室内火灾延续时间为1小时,而规范上写的而是两小时。同时使用水枪数也不同,技术措施是两个,而规范上面写的是4根,是不是我的技术措施不能用了?

手头上有一本《全国民用建筑工程设计规范 给水排水》,跟《消防给水及消火栓系统技术规范》2014版本的,在查询室内消火栓流量设计的时候发现两本书规定给不一样,技术措施表7.1.2-4根规范表3.2.2及表3.6.2其中的消防同时使用水枪个数不一样,而且每根竖管最小流量也不同,以及两本书中的火灾延续时间也不同,技术措施上面写着厂房室内火灾延续时间为1小时,而规范上写的而是两小时。同时使用水枪数也不同,技术措施是两个,而规范上面写的是4根,是不是我的技术措施不能用了?
天亮1973
2017年08月09日 08:27:41
12楼
规范是设计依据,技术措施也是以规范为依据,只是现在的技术措施的依据是老规范,应以现行规范为准
回复
sango1986
2017年08月09日 08:49:58
13楼
谢谢楼主,学习了,点赞
回复
xingye8860
2017年08月09日 08:59:29
14楼
谢谢楼主,学习了,点赞
回复
aiai183183
2017年08月09日 14:23:45
15楼
走过路过围观看看
回复
dgf139
2017年08月31日 10:50:30
16楼
没人规定你必须使用技术措施。 措施不是规范。09版技术措施在规范2014版之前。 这个问题是问题吗?
回复

相关推荐

APP内打开