电子车间十万级净化面积=500m2 吊顶高度2.5米 室内要求 23℃±2 50%±10RH 夏季室外: DB=33.5℃,WB=27.7℃ 冬季室外:DB=5℃,RH=70% 新风按15%取。计算过程:风量=500m2X2.5MX20=25000m3/h =30000KG/H 新风= 25000m3/hX0.15 =3750m3/h=4500KG/H 冷量估算250W/m2 即250X500=125KW
电子车间十万级净化面积=500m2 吊顶高度2.5米 室内要求 23℃±2 50%±10RH
夏季室外: DB=33.5℃,WB=27.7℃ 冬季室外:DB=5℃,RH=70% 新风按15%取。
计算过程:风量=500m2X2.5MX20=25000m3/h =30000KG/H 新风= 25000m3/hX0.15 =3750m3/h=4500KG/H
冷量估算250W/m2 即250X500=125KW
夏季室外: DB=33.5℃,WB=27.7℃ RH=64.5% D=21.21g/kg H=88.17kj/kg
冬季室外:DB=5℃,WB=2.9℃ RH=70% D=3.77g/kg H=14.5kj/kg
室内工况:DB=23℃,WB=16.2℃ RH=50% D=8.75g/kg H=45.47kj/kg
夏季除湿:新回风(回风按设计工况记)
混合后状况点 C :DB=24.6℃,WB=18.3℃ RH=54.9% D=10.62g/kg H=51.87kj/kg
夏季除湿量=30000KG/H *(10.62-8.75)/1000=56kg/h
取8度温差(送回风) 把C点处理到L点:D=8.75g/h RH=95% 此时L点的工况
L: :DB=12.8℃,WB=12.3℃ RH=95% D=8.75g/kg H=34.96kj/kg
验证冷量 Q=30000KG/H*(45.47-34.96)/3600=85KW
再热量=(23-8-12.8)*30000*0.24/860=18.5KW
再热到O点就OK了
冬季加湿:新回风(回风按设计工况记)
混合后状况点 C1 : DB=20.3℃,WB=14.6℃ RH=53.9% D=8g/kg H=40.83kj/kg
冬季加湿量=30000KG/H *(8.75-8)/1000=22.5kg/h 取25kg/H
取8度温差(送回风) 把C1加热到Ll点:
L1: (23+8-20.3)*30000*0.24/860 =89KW
高人指点一下对吗?
2楼
前面部分有几个小问题,新风取值须计算确定、十万级换气次数20次偏大、冷量不要估算。
后面我引用的部分建议楼主再考虑考虑。
回复
3楼
能不能给个详细的解答
回复
4楼
冬季加热量怎么能那样算呢?你的混合后C点呢?你取8度温差就是估算认为C点至O’点温差就是8度了
你这个计算有问题,有必要这么复杂吗?
室内负荷对电子厂房来说还是建议仔细计算,给你个简单些的计算步骤:
1.空调箱选择:若负荷不大,可按照换气次数来选择,换气次数15次,风量定为15*2.5*500=18750CMH 新风取15%有些大了,就按照你取的吧,0.15*18750=2812CMH
2.冰机选择:按照你的估算值250W*500+处理新风负荷=125KW+2812*1.2*0.268*(88.17-45.47)/860=169KW=53RT,可买个60RT的冰机
3.加热器确定:仅考虑冬季加热量(暂排除个别夏季再热量过大工况)H (kw) = Q (m3/hr)x0.29(kcal/m3.℃)x(T1-T2)℃/860=2812*0.29*(23-5)/860=17KW 可购买20KW加热器
4.加湿器确定:仅考虑冬季新风加湿量M (kg/hr)=Q(m3/hr)×1.2(kg-dry air/m3)× (w1-w2)(kg/kg-dry air)=2812*1.2*(0.00875-0.00377)=16.8KG/Hr 可购买20KG/Hr的加湿器
以上计算完全可套用,对以无尘室的一次回风工况80%的情况都可适用,有问题给我留言
回复
5楼
你好,首先谢谢你热心的回帖及耐心的解答。
我还是有几个问题不太确定
1 夏季除湿 新回风混合后为C点,C点要处理到含湿量为室内设计标准下的含湿量,例如室内设计点N 中D=8.75g/kg 侧要处理到相对湿度为95%的L点 但往往在有些情况下L点的温度可能会低于室内设计点N的露点温度,这样风口可能会漏水,所以要再热到送风状态点O ,恒温恒湿中所说的O点我不知道该怎么确定,因为做工程有些数据甲方提供不了,就更别跟甲方谈什么显热或潜热。但估算热湿比相差太远了。有什么好办法。通常你们怎么计算,可以把详细计算 过程给我看看吗?
2 冬季加湿 我个人认为应该是新回风混合后的C1点和室内设计的含湿量差与总风量的积这样比较合理。
3 换气次数十万级的15次达的到吗?普通中央空调都要15次了。
4 夏天除湿后你们是不是不用再热到O点,直接露点送风?
回复
6楼
少校和列兵没的比啊。。。。
回复
7楼
感谢蓝星星.
不过,我认为100K采用15次换气,有点紧张,还不考虑排风,还要维持房间的正压
回复
8楼
看楼主的案子可能也是广东的案子!!!!!!!!
回复
9楼
15次换气够了,换气次数和房间排风,维持正压没有关系,
回复
10楼
是广东的 案子,大家可以发表一下自己的 看法
回复
11楼
电子车间十万级净化面积=500m2 吊顶高度2.5米 室内要求 23℃±2 50%±10RH
夏季室外: DB=33.5℃,WB=27.7℃ 冬季室外:DB=5℃,RH=70% 新风就按照你们的15%这样来取。
计算过程:风量=500m2X2.5MX24=30000m3/h (1万及10万级换气次数要求22-24次)
新风= 30000m3/hX0.15 =4500m3/h=
室内冷负荷估算250W/m2 即250X500=125KW (新风负荷另外计算)
室内热负荷估算100W/m2 即100X500=50KW (新风负荷另外计算)
混合后状况点经过冷水盘管后的温度13℃/12.5℃(实际计算温度肯定低于这个,但是现在手头没有换热器计算软件 这个是保险计算)
L: :DB=13.0℃,WB=12.5℃ RH=95% D=8.90g/kg H=35.5kj/kg
验证总冷量 Q= 265KW 新风负荷=75KW 室内复核为190KW (大于计算冷负荷,OK)
冬季加热加湿:
冬季室外:DB=5℃,WB=2.9℃ RH=70% D=3.77g/kg H=14.5kj/kg
混合后状况点 C1 : DB=20.3℃,WB=14.6℃ RH=53.9% D=8g/kg H=40.83kj/kg
冬季加湿量=31.25*1.2*1.2(保险系数)=37.5kg/h 取40kg/H
新风复核:52KW (在等焓加湿的情况下计算的热负荷 比如电极 电热等情况 如果是湿膜加湿等还需要加大热负荷)
室内热负荷估算100W/m2 即100X500=50KW
则总热负荷需要102KW 如果是电加热则需要1.2的保险系数 则总热负荷120KW
如果是热水加热或者蒸汽加热则按照选型软件选取(本人现在没有这些软件,如果2排热水盘管或1排蒸汽盘管参数远远大于这些参数则没有问题)
另外需要说明的是:所谓送风温差为多少的一般很少用 都是计算到最低给他 有电磁阀会帮你控制温度的,你不需要担忧什么再热或者太冷太热这些问题的。
推荐功能组合段为:混合 初效 表冷 加热 加湿 风机 均流 中效 出风 如果末端加高效过滤器的话余压至少需要600pa。
看冬季的参数我就知道应该是广州的(DB=5℃,RH=70%)。
回复