屋面消防水箱荷载如何转换成线荷载输在梁上?求解答?
cof1469276661556
2017年08月03日 11:29:23
只看楼主

第一次接触屋面消防水箱不知道如何计算,已知水箱体积18m3,如何转换成线荷载输在梁上?

第一次接触屋面消防水箱不知道如何计算,已知水箱体积18m3,如何转换成线荷载输在梁上?
免费打赏
cof1469276661556
2017年08月03日 11:30:30
2楼
有知道的吗?知道的麻烦给解答一下
回复
vikinson
2017年08月03日 14:31:30
3楼
输到板上。
回复
liunianzhui
2017年08月03日 15:28:10
4楼
换算到板上
回复
怕是要翻水水哦
2017年08月03日 15:53:06
5楼
水体积×水容重得出的再除以底板面积就是荷载了,输入到板上
回复
cof1469276661556
2017年08月03日 16:38:52
6楼
vikinson 发表于 2017-8-3 14:31 输到板上。不是换算到梁上吗?
回复
cof1469276661556
2017年08月03日 16:39:11
7楼
zhaicai 发表于 2017-8-3 15:28 换算到板上不是换算到梁上?
回复
cof1469276661556
2017年08月03日 16:39:46
8楼
怕是要翻水水哦 发表于 2017-8-3 15:53 水体积×水容重得出的再除以底板面积就是荷载了,输入到板上多谢解答,输在板上好呢 ?还是梁上好?
回复
怕是要翻水水哦
2017年08月03日 17:20:16
9楼
cof1469276661556 发表于 2017-8-3 16:39 多谢解答,输在板上好呢 ?还是梁上好?按活荷载输在板上