作者:刘孝国 楼面局部荷载之前处理方法存在的问题 楼面局部荷载之前处理方式: 实际工程中楼面上布置填充墙,或某些局部线荷载、点荷载及面荷载,这类荷载一般处理方式在楼板上布置暗梁,或者交叉梁形成节点,然后按照梁间荷载或者节点荷载方式施加。这样处理会导致一系列如下问题:




作者:刘孝国











洪飞宇,更多请关注公众号












1.jpg



2.png



3.jpg



4.jpg



5.jpg



6.jpg



7.png



8.png



9.jpg



10.png



11.png



12.jpg



13.png



14.png



15.png



16.png



17.png



18.jpg



19.jpg



20.jpg



21.jpg



22.jpg




xqsmile
2019年06月21日 22:29:30
2楼
这么好的资料没人赞,真是可惜了。  局部荷载用虚梁建模真的要慎重!
回复
zhouzx1979
2019年06月22日 17:18:39
3楼
局部虚梁的方式肯定是不对的,一定简化,保证结构总体上不漏荷载。但在楼板配筋和内力计算时要谨慎软件以虚梁当作支座。现在软件功能增加尽量以局部荷载添加,少用虚梁方式。
回复
tebie_guanzhu
2022年10月30日 22:17:05
4楼

感谢楼主的分享,的确是好资料,让大家避免误区。以前软件不能直接输入局部荷载,然后就有人想出了布置虚梁的方法,殊不知结果相去甚远。