求助!配电柜绝缘电阻测量
cow1478658272409
2017年08月02日 10:51:16
只看楼主

今天测量配电柜绝缘电阻,进电断路器已断开,出电断路器也断开,但用摇表一端接相线一端接地线,结果为0,是不是因为相线上接电表的原因?求助,奖励!

今天测量配电柜绝缘电阻,进电断路器已断开,出电断路器也断开,但用摇表一端接相线一端接地线,结果为0,是不是因为相线上接电表的原因?求助,奖励!
免费打赏
cow1478658272409
2017年08月02日 11:01:18
2楼
相与相也是通的!怎么回事啊
回复
csijs
2017年08月02日 11:10:34
3楼
开关内部有二次线线圈等
回复
abaozi
2017年08月02日 13:06:57
4楼
如果开关中接了电度表是摇不起的,就像变压器一样,三相连通了
回复
langlang2017
2017年08月07日 11:27:11
5楼
把二次仪表的保险拔了:)再试试看!
回复
wqadyl
2017年08月07日 11:56:03
6楼
这种配电柜高压必须摇出PT,低压必须拆除二次保险或断开空开