求助!配电柜绝缘测量
cow1478658272409
2017年08月02日 10:50:23
只看楼主

今天测量配电柜绝缘电阻,进电断路器已断开,出电断路器也断开,但用摇表一端接相线一端接地线,结果为0,是不是因为相线上接电表的原因?求助,奖励!

今天测量配电柜绝缘电阻,进电断路器已断开,出电断路器也断开,但用摇表一端接相线一端接地线,结果为0,是不是因为相线上接电表的原因?求助,奖励!
csijs
2017年08月02日 11:15:59
2楼
电表、指示灯、线圈等等
回复
小小小豆
2017年08月05日 15:23:12
3楼
同意 2楼说的
回复

相关推荐