在选用导线、开关和保险丝时,会涉及到负载电流的记算问题。1.白炽灯、电热器的电流计算当供电电流为220伏单相时,电流(安)= 功率(瓦)/ 220(伏)当供电电流为380伏单相时,电流(安)= 功率(瓦)/ 380(伏)例如,一台额定电压为220伏、功率为1500瓦的电热水器,电流=1500/220≈6.82安2.日光灯的电流记算日光灯由220伏单相电源供电时,电流(安)= 功率(瓦)/220(伏)× 功率因数
1.白炽灯、电热器的电流计算
当供电电流为220伏单相时,电流(安)= 功率(瓦)/ 220(伏)
当供电电流为380伏单相时,电流(安)= 功率(瓦)/ 380(伏)
例如,一台额定电压为220伏、功率为1500瓦的电热水器,电流=1500/220≈6.82安
2.日光灯的电流记算
日光灯由220伏单相电源供电时,电流(安)= 功率(瓦)/220(伏)× 功率因数
当日光灯没有电容补偿时,其功率因素(COS?)0.5__0.6;有电容补偿时,可取0.85—0.9.另外日光灯的功率应指灯管功率与镇流器消耗功率之和。镇流器消耗功率,对于6—8瓦日光灯为4瓦,对于15—40瓦日光灯为8瓦。
例如,一只40瓦日光灯未装电容器,则通过灯管的电流=40+8/220×0.5≈0.437安。
3.电动机的电流记算
单台220伏单相电动机电流(安)= 功率(瓦)/220(伏)×功率因数
如果单相电动机铭牌上无功率因数可查,则单相电动机的功率因数可按0.8__0.9估算。当电动机功率为马力时,应换算为瓦计算(1马力=735瓦)。
单台380伏三相异步电动机电流(安)= 功率(瓦)×1000/1.73×380×功率因数×效率
三相电动机功率因数和效率在铭牌上可查得,无铭牌时可分别取0.8和0.85.
一条线路上有几台电动机运行时,总电流为所有电动机的额定电流之和。注意,这里的总电流是供选择导线时的总记算电流,并非线路上的实际工作电流,实际工作电流是电动机在实际工作负载(并非额定负载)下的电流。
4.其它用电器的电流记算
其它用电器(如空调、电热器等)可按铭牌或产品规格说明书上的输入功率,用以下式子记算:
电流(安)= 功率(瓦)/220(伏)
5.总负载电流计算
总负载电流不等于所有用电设备的电流之和,而应该考虑这些用电设备的同其使用率。总负载电流一般可按下式计算:
总负载电流=最大一台电器的额定电流+周期率×其余电器的额定电流之和
周期率可取0.6¬—0.9,用电器越多,此值取越小。
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=427963&topID=98973
【专家观点】我们该遵从什么标准?李允中谈IEC 60364-7-710医疗场所电气装置标准
【小编手记:关于设计的标准想必每个设计师都有深刻的体会,这个应该怎么设计,规范有没有要求,规范怎么要求的,我这样设计符不符合规范?等等,不一而足。
但是,朋友们,我们有没有对我们每天遵从的标准规范产生过怀疑呢?
有没有觉得这些规范在我们的实际工程中可能不是那么贴切呢?
“对于一些在这一行的专家而言,标准本身就可能是他起草的,当然可以正确掌握哪些地方不必完全死按标准。但是能做设计的人非常多,不是人人能有这个水平。因此,对于大多数人而言,只能要求一般情况要按标准办。这个问题,由于目前我国现在缺乏一种“何时可以违反标准”的制度。即:‘经过哪一级的批准,可以不执行国家标准的哪一条?’。因此这个问题现在就不那么好办了”。
下面我们看看李工对于医疗场所电气装置标准所持的观点。】
【专家观点】我们该遵从什么标准?...
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425895&topID=98973